Quin equip de protecció heu de posar al costat baix del transformador?
Bona tarda Interessat en el tema del funcionament selectiu dels disjuntors i fusibles 0,4 i 10kV. Hi ha un STP de 10 / 0,4 kV, a la part alta del qual hi ha instal·lat un PRVT-10.
El consumidor no sap què hi ha instal·lat (automàtic o fusible), però es coneixen els corrents nominals. Quin equip de protecció (automàtic o fusible) és millor posar al costat baix del transformador? I com triar la màquina adequada? Vaig esbrinar com triar un fusible.
Comentaris de visitants
Afegeix un comentari
Bona tarda, Dmitry. Els disjuntors, els fusibles instal·lats immediatament després de la sortida de baixa tensió del transformador van tallar el curtcircuit a les barres de busques: salven el transformador. Els disjuntors, fusibles instal·lats als alimentadors sortints, desconnecten aquestes connexions quan es sobrecarreguen o “estalvien” l’equip de subestació en cas de curtcircuit als cables de sortida.
Quan es trien màquines automàtiques, fusibles per a connexions sortides, no s'ha de prestar atenció a la composició dels consumidors d'energia. En aquest cas, el principal factor és el corrent nominal del cable sortint que subministra electricitat al consumidor. Guiats pel corrent nominal del cable, la línia de sobre, escolliu la màquina, el fusible de la qualificació superior més propera. Diguem que el cable In és de 500 amperis, agafeu la màquina amb el corrent nominal més proper.
Si la connexió alimenta els únics consumidors d'alta tensió, per exemple, una bomba que selecciona el 70% de la potència del cable, considereu les sobrecàrregues permeses. S'haurà d'augmentar la qualificació de la màquina. Aquí el problema es resol mitjançant càlcul. Igualment amb un fusible.
Aconsello donar preferència als disjuntors. Garanteixen la millor selectivitat: la màquina 8A funcionarà sempre més de pressa que la màquina 6A. Els fusibles són més durs: han de saltar un pas més. És a dir, la inserció 31A es cremarà més ràpidament que la inserció 50A, i una inserció amb un valor intermedi de 40A pot superar 31A.