Selectivitat trifàsica de curtcircuit

Marat
1
la resposta
90
vistes

En un circuit trifàsic hi ha 4 interruptors trifàsics instal·lats, el més proper a la càrrega (càrrega de 9 kW, activada mitjançant un contactor) és un interruptor de 25 A, 25 A després d'ell, 40 A darrere i una entrada 50 A. Com puc fer que aquest circuit sigui selectiu durant un curtcircuit? Ara en breu totes les màquines estan apagades, la qual cosa genera inconvenients. Gràcies

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Vasily Borutsky
    Expert

    Bona tarda, Marat. El circuit d’alimentació conté un nombre excessiu de màquines i és contrari als principis bàsics d’alimentació.

    Permeteu-me que us expliqui: diguem que el primer, 50 amperes, es troba en una subestació, el segon de 40 amperis és una introducció a la centraleta del taller. Després dos amperis de 25 passen seqüencialment: per què? Els circuits d’alimentació de subestacions sempre proporcionen l’alimentació en bucle dels punts de distribució dels tallers o la instal·lació d’un punt de distribució bàsic, des del qual s’alimenten altres connexions mitjançant línies radials.

    La següent pregunta és on es produeixen els curts circuits, en quina part del circuit? Sense especificitat, la resposta serà pitjor que la divinació per motius de cafè.

    Cal que actualitzeu el circuit d’alimentació elèctrica, compteu els corrents K.Z. a les seccions del circuit, comproveu la selecció correcta de la configuració de les màquines.

    Com a opció per resoldre el problema: la instal·lació de fusibles, per exemple, en lloc d’una màquina automàtica de 50 amp.