Quina entrada RCD es pot carregar amb 11 kW de càrrega?

Màx
1
la resposta
142
de visualització

Hola Digueu-me quin RCD cal introduir en una casa privada de 98 metres quadrats, que consumeix 11 kW?

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Vasily Borutsky
    Expert

    Bona tarda, màx.

    El més probable és que la vostra casa tingui una entrada monofàsica. Per seleccionar el RCD per corrent, que el dispositiu pot saltar, cal convertir 11 quilowatts en amperis. No aporteu la composició dels consumidors d'energia, de manera que podeu confiar en el valor mitjà de cos φ per a cases rurals, igual a 0,9.

    Aleshores, la corrent serà igual a - I = P / (U * cos φ) = 11000 / (220 * 0,9) = 56 amperes.

    Normalment, un RCD introductori és una protecció contra incendis, és a dir, que té una configuració de protecció de 100 o 300 mil·límetres. Per a vosaltres, la millor opció és un RCD per a 100 mil·límetres amb un corrent nominal de 63 amperis. La "mida" anterior era de 100 mA / 40 A, i la següent de 100 mA / 100 amperis.

    Yandex.Market proporciona la UZO italiana més barata (2350 rubles) "ABB FH202". Si introduïu la consulta “monofàsica monofàsica 100 mil·límetres 63 amperes”, obtindreu altres opcions.

Piscines

Bombes

Escalfament