Com connectar dues calderes de gas a una xemeneia?

Andrey
1
la resposta
377
vistes

Hola És possible connectar dos aparells de calefacció amb funcionament simultani a una xemeneia?

El guèiser, amb una cambra tancada, es troba a la planta baixa i la caldera de gas es troba al soterrani. La distància entre les entrades a la xemeneia és d’almenys 1,5 m.

Per construir una xemeneia feta de maó amb funda de canal, caldrà tallar la xemeneia? Si cal fer aquest procediment, com fer-ho bé? Gràcies per endavant.

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Bona tarda

    La primera pregunta és que no, no podeu connectar la caldera i la columna de gas a diferents nivells en un sol fum. Amb aquesta connexió, els gasos parcialment o completament de la caldera entraran a l’habitació amb la columna instal·lada. Esquemàticament a la figura. A la segona pregunta, el manguet del canal només reforçarà aquest procés. Segons el tercer: la dissecció es realitza quan es connecta al mateix nivell, en teniu un de diferent.

    Un canal: una connexió. A més dels incompliments de seguretat, el guèiser no funcionarà durant la temporada de calefacció. La caldera la "ofegarà", la columna durarà fins a tres minuts i s'apagarà. La ingesta automatitzada de monòxid de carboni funcionarà. Tingueu en compte que l’esborrany no només faltarà, sinó que es tornarà a la sala amb un escalfador d’aigua.

    Si algun tipus de xemeneia, ofereix aquesta opció, categòricament no hi estic d’acord. Et condemnes a diversos problemes i perills en el futur. Us recomano que convideu a un especialista i presencial a considerar les opcions per a una xemeneia independent per a un escalfador d’aigua. Això es fa millor abans de finalitzar les reparacions.

    Fotos adjuntes:

Piscines

Bombes

Escalfament