Protocol per mesurar el circuit de posada a terra de la caldera per al servei de gas

Ruslan
1
contesta
304
de visualització

Hola! Amb quina freqüència cal presentar al servei de gas un protocol per mesurar el bucle de terra de la caldera si el protocol es va elaborar per primera vegada en el moment en què es va posar en marxa la caldera el 2011? No hi ha comentaris sobre el funcionament de la caldera.

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Hola!

    Aquests treballs estan regulats per l’EMP i les Regles per al funcionament tècnic de les instal·lacions elèctriques PTEEP “Aprovació de les Normes d’operació tècnica d’instal·lacions elèctriques de consum”. Capítol 2.7, Dispositius de terra. A continuació, exposaré una mica els punts amb les vostres paraules i, si voleu, mireu vosaltres mateixos el text complet del document, és fàcil trobar-lo.

    2.7.8 Només diu que la inspecció visual del bucle de terra és obligatòria.
    2.7.9 Les inspeccions es realitzen segons el calendari, però almenys una vegada cada sis mesos per un consumidor, empleat o especialista. Les inspeccions són visuals. En aquest cas, els resultats es registren al passaport de posada a terra.
    2.7.10 Es diu dels tipus complexos de sòl i humitat, així com de la proximitat de les línies de força, el calendari d'aquest treball com a mínim 1 vegada en 12 anys.
    2.7.12 En cas de comportament agressiu del sòl, segons la decisió de les autoritats competents, es pot establir una freqüència d’inspecció més freqüent amb l’obertura del sòl i la substitució de l’element en cas de danys del 50%. Tots els exàmens estan documentats mitjançant certificats d’estat.
    2.7.13 A continuació, es mostra una llista de les tasques d’inspecció i mesures que s’han de registrar als protocols.
    2.7.15 Regula la compilació obligatòria d’un passaport per a un interruptor de terra amb un component d’informació complet i informes d’inspecció.

    A l’organització subministradora de recursos, van respondre a la meva sol·licitud de la següent manera: “Inspecció visual: un cop cada 6 mesos. Per regla general, les mesures de posada a terra d’especialistes, amb l’elaboració d’un certificat d’inspecció oficial, es realitzen cada 6 anys. Al mateix temps, no cal portar el protocol enlloc, és suficient per tenir un acte a mà. En llocs difícils i problemes de sòl amb l’excavació, com a mínim una vegada cada dotze anys o més sovint per acord ”. Us aconsello visitar la vostra organització subministradora de recursos i aclarir la informació requerida segons les peculiaritats de la ubicació del vostre circuit.

    "No hi ha comentaris sobre el funcionament de la caldera" - hi hauria d'haver comentaris? Quan hi hagi comentaris, l’estat de connexió a terra no es preocuparà especialment.Això es fa per la vostra pròpia seguretat i durabilitat.

    Bona sort