És possible posar una xemeneia coaxial a 30 cm d'altura del terra?

Alexandre
1
la resposta
251
vista

Hola Tenim previst connectar una casa de maó de dues plantes amb un soterrani al gasoducte. Hem escollit una caldera de gas d’un sol circuit amb una cambra de combustió tancada (la caldera estarà situada al soterrani). S'ha produït un problema a l'hora de triar una xemeneia.

Voldríem instal·lar una canonada coaxial, però la distància màxima al llarg de la paret exterior de la casa des del sòl fins a l’eix de la canonada és de 30 cm. Hi ha alguna manera d’instal·lar una canonada coaxial en aquesta situació? O hauríem de considerar altres opcions?

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Bona tarda

    La vostra pregunta és més aviat complicada i caldria plantejar-la com a projecte, però no ens la vau proporcionar. Al mateix temps, aquesta disposició de la xemeneia a la documentació reguladora només té caràcter consultiu.

    Així, segons SP 42-101-2003 "Disposicions generals per al disseny i la construcció de sistemes de distribució de gasos a partir de canonades metàl·liques i de polietilè": "Les obertures dels conductes de fum a la façana d'un edifici residencial durant l'eliminació dels productes de combustió dels equips de calefacció a gas a través d'una paret externa sense instal·lar un canal vertical han de situar-se d'acord amb les instruccions d'instal·lació dels equips d'ús de gas del fabricant, però com a mínim:

    - 2,0 m del nivell del sòl;
    - 0,5 m horitzontalment a finestres, portes i obertures (reixes);
    - 0,5 m per sobre de la vora superior de les finestres, portes i reixes de ventilació;
    - 1,0 m verticalment a les finestres quan col·loqueu forats a sota.

    Les distàncies indicades no s'apliquen a les obertures de finestres plenes de blocs de vidre. No es permet col·locar obertures de canal a la façana dels edificis sota la graella de ventilació. La distància més petita entre les dues obertures de canals de la façana de l’edifici s’ha de fer com a mínim 1,0 m horitzontalment i 2,0 m verticalment. ”

    Es tracta d’una aplicació de PG 21 (assessorament, no vinculant). En general, encara no hem desenvolupat un conjunt de requisits per als sistemes de xemeneia coaxial, hi ha moltes llacunes. A diferència dels estrictes requisits verticals.

    Puc dir que és probable que el vostre projecte es redueixi a la base per incompliment de la seguretat contra incendis. Aquí cal buscar regionalment i consultar amb els enginyers d’una determinada economia de gas.Tot i que personalment tampoc entenc com protegirà la canonada de gas de la xemeneia de patir escombraries, gelades, cops de neu, nens, mascotes i altres coses, a 30 cm del terra.

    També seran necessaris càlculs aerodinàmics, també poden convertir-se en la base del fracàs. Però aquí estic tranquil per tu, perquè treballs com la instal·lació d’una caldera de gas la duen a terme especialistes amb l’aprovació i l’aprovació del règim, que també està desenvolupat per una persona amb antecedents tècnics.

    Hi havia una altra pregunta que em custodiava. Segons la documentació de disseny, hi ha preguntes sobre la disposició de la sala de les calderes. La mida de l’habitació, la presència d’una finestra, fins i tot si parlem del soterrani (per cert, relativament recent es va permetre equipar habitacions de calderes en locals d’aquest tipus). Però de nou, hi ha molt poca informació sobre el tema. Haureu d’anar a l’economia de gas al lloc de residència, amb la documentació del projecte de la casa i un esquema aproximat de la sala de les calderes, la sortida de la xemeneia, consulteu.