Com millorar la qualitat de l’aire a les llars d’infants i escoles?
Hola Vull millorar el clima a les llars d’infants i escoles estàndard. Les classes són plenes, és a dir. el nombre de persones està per sobre de la norma.
És millor instal·lar una vàlvula d’alimentació per a finestres a totes les finestres o instal·lar un sostre o paret d’un dispositiu de ventilació de casset? Quin és millor? Quins avantatges i desavantatges tenen aquestes solucions?
Gràcies!
Comentaris de visitants
Afegeix un comentari
Bona tarda, Enkhtuvshin. Inicialment, heu d’entendre la gent que està molt concorreguda.
Els càlculs es fan seguint les instruccions SanPiN i SNiP 31-06-2009. Es calcula segons una fórmula senzilla: segons els requisits, l’intercanvi d’aire d’un estudiant no ha de ser inferior a 16 m3 / hora. I.e. Cal afegir 30 alumnes x 16 m3 / hora = 480 m3 / hora més un professor.
Depenent de la càrrega per adult:
- com a mínim 25 m3 / hora;
- mitjana 45 m3 / hora.
Procedirem d’un mínim de 480 m3 / hora + 25 m3 / hora = 505 m3 / hora.
Ara hem de calcular la cubatura de la classe. A les antigues escoles de construcció soviètica, l’àrea de classe és molt diferent, pot anar des de 38 m2 fins a 65 m2. Procedirem que la superfície d’una classe és de 50 m2 i l’alçada del sostre és de 3,3 metres. El volum és de 50 * 3,3 = 165 m3.
Calculem la velocitat necessària d’intercanvi d’aire per hora 505 m3 / hora: 165 m3 = 3. És a dir, s’hauria de produir tres vegades el desplaçament aeri en una hora.
—————
Què es pot fer:
1. Instal·leu una vàlvula de subministrament per a finestres a totes les finestres. Per a més claredat, vegeu la fig. 1. En condicions idònies, una vàlvula d’alimentació de la finestra substitueix 40 m3 / h. Suposem que en una classe hi ha tres finestres i les tres finestres amb ales. 3 ales * 40 m3 / hora = 120 m3 / hora. I necessitem 505 m3 / hora. Aquesta opció no és adequada per a les dades d’origen condicional.
2. Instal·leu el sostre o la paret de la unitat de ventilació del casset. En sentit directe, el dispositiu de ventilació de casset és un filtre que s’instal·la en un conducte de ventilació existent o d’escapament existent. A la figura 2, es mostra clarament la comprensió. Em sembla que em refereixo al sistema de subministrament i d’escapament, de vegades anomenat recuperador. En aquest cas, només cal escollir el model de la potència necessària. Hi ha diverses modificacions: de més simple a multifuncional. Un dels més senzills de la fig. 3.
Fins i tot en els models més pressupostaris, l’aire entra a la sala escalfada.Quan compreu, presteu atenció al ventall de temperatures de funcionament, centrat en el clima de la vostra zona. És important parar atenció a la temperatura mínima de funcionament. La instal·lació no dura més d’una hora i causa un dany mínim a la reparació. Els preus comencen a partir de 12.000 rubles.
Com a resultat. Per obtenir la viabilitat econòmica, cal calcular per a cada habitació, seguint l’exemple anterior. A partir de les dades obtingudes, és molt possible instal·lar una vàlvula d’alimentació, que serà l’opció més barata. Si necessiteu instal·lar un recuperador, entendreu clarament la potència necessària i ajustareu correctament el pressupost necessari.
A més, us aconsello que llegiu els articles del nostre lloc web sobre instal·lacions d’aire forçat i d’escapament i ventilació de recirculació.
Molta sort.
Bona tarda, Enkhtuvshin. Complementaré la resposta d’Alexey amb bones notícies: avui el segment de ventiladors de baix rendiment s’ha ampliat pels recuperadors industrials i semiindustrials. Per exemple, "PRANA-200C" proporciona un subministrament / escapament per hora igual a 235/220 metres cúbics d'aire (les característiques es mostren a la captura de pantalla). El preu d'un d'aquests recuperadors és de 39.000 €.
Els desenvolupadors del projecte dissenyaran probablement la ventilació tradicional amb sostres en suspensió que cobreixin els conductes d’aire galvanitzat. Per tant, vull advertir-hi: hi ha conductes d’aire permeable tèxtil que no creen un efecte d’esborrany, que donen aire fresc a tota la longitud (captura de pantalla adjunta). Si les apliqueu, no cal un sostre suspès que redueixi el volum de l’habitació.