Bon dia! A la sala de producció de la cambra de ventilació es va instal·lar una unitat d’alimentació d’aire amb escalfadors elèctrics. Els contractistes van remarcar que no es pot instal·lar en cap moment una unitat de manipulació d'aire amb escalfadors elèctrics, només aquàtics. Digues-me, si us plau, hi ha aquestes normes? Cal urgent!

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Evgenia Kravchenko
    Expert

    Bon vespre Poca informació sobre el vostre tema. No he trobat un document normatiu únic que prohibís la instal·lació directa dels escalfadors elèctrics, però hi ha molts actes que regulen la instal·lació d’aparells elèctrics a habitacions especials. És a dir, no podem prendre i col·locar el dispositiu de calefacció elèctric allà on vulguem i de la forma que vulguem. El més probable és que aquesta sigui la raó per la qual els vostres "contractistes" finalitzen la vostra idea.

    Per exemple, passem a SP 31-110-2003 DISSENY I INSTAL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'EDIFICIS RESIDENCIALS I PÚBLICS:

    "15.2 Els sistemes de calefacció elèctrics estacionaris estan permesos als següents tipus de calefacció: edificis: radiadors secs i baixos d'oli, dispositius de calefacció distribuïts, calefactors elèctrics, forns elèctrics d'emmagatzematge, cables de calefacció, elements estructurals amb elements de calefacció de baixa temperatura i escalfadors elèctrics d'aigua. Els calefactors han de tenir un certificat de conformitat i seguretat contra incendis. "

    És a dir, si teniu aquests certificats, com veieu, teniu el dret d’instal·lar. Però, purament teòric. No sabem com el teniu en producció, però hi ha certs matisos d’instal·lació.

    Analitzem de nou l’empresa conjunta:

    "15.8 Els aparells de calefacció es trobaran ubicats en estructures d'edificis no combustibles. Es va permetre la ubicació de calefactors a les estructures d’edificis combustibles sempre que entre el calefactor i l’estructura s’instal·li una capa de material aïllant a la calor no combustible. Els radiadors de calefacció s'han de situar principalment a les obertures de les finestres.

    15.9 Els dispositius de calefacció utilitzats en sistemes de calefacció elèctrics amb una temperatura superior a 75 ° C han de tancar-se amb reixetes de materials no combustibles o s’haurien d’aplicar altres mesures de disseny per evitar que toquin o s’introdueixen articles domèstics directament al dispositiu.

    15.10 En els dissenys dels sistemes d’alimentació elèctrica, s’hauran d’indicar la mida dels aparells de calefacció, els mètodes d’instal·lació i fixació d’aquests.

    15.11 La temperatura de la superfície exterior dels elements del sistema d’alimentació elèctrica al lloc més escalfat en funcionament normal no ha de superar, ° C:

    Dispositiu de calefacció de calefacció - 85.
    Aïllament de cables - 65.
    Escalfador d'aigua - 90.

    15.12 A les habitacions dels edificis públics equipats amb sistemes automàtics d’extinció d’incendis, cal preveure l’apagada automàtica del subministrament de calor elèctric quan es desencadenen els sistemes d’extinció d’incendis.

    15.13 La distància entre dispositius de calefacció elèctrics i materials combustibles G2-G4 serà almenys de 0,3 m. "

    I així successivament, podeu trobar documents fàcilment vosaltres mateixos. Hi ha molts d’ells: SNIPs, GOSTs, PB. Així, el contractista no serà capritxós en cap cas. Però aquí estem endevinant sobre el cafè, sense saber quin tipus d’habitació hi ha, quines mides, què produïu, quin disseny. O bé, clarifiqueu-nos en detalls els comentaris o demaneu al contractista que documenti la seva reclamació.