Hola Ajudeu-vos, si us plau. A la nova casa privada, la cuina-menjador té 98 metres cúbics. D'electrodomèstics de gas: escalfador d'aigua i estufa de gas turbocompressat. A l’hora d’elaborar el projecte de gasificació, es va recomanar fer almenys tres conductes de ventilació amb un diàmetre de 150 mm.

Pregunta: per què cal fer-ne un mínim de tres?

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Vasily Borutsky
    Expert

    Bona tarda, Elena. No es tracta de la zona de la cuina ni de la seva capacitat cúbica. La pregunta és la vostra seguretat.

    Cada canal té la seva pròpia finalitat:

    1. El primer: per capó forçada a la cuina.
    2. El segon - sota la xemeneia per a un escalfador d'aigua.
    3. El tercer és per a la ventilació natural.

    Per què? Això es deu a la instal·lació d’un escalfador de gas a la cuina. Durant el funcionament, emet monòxid de carboni, el més perillós per als humans. Surt per la xemeneia de l'habitació, però entra parcialment a l'habitació, i aquí la presència de ventilació natural salvarà vides. La seva funció principal per al vostre cas és salvar la vida. L’automatització de la ingesta de monòxid de carboni es pot retardar. Sobretot quan es cuina a prop de la cuina.

    El perill principal és que no té olor i per perdre el coneixement n’hi ha prou de respirar. En general, no es tracta d’una recomanació, sinó d’un requisit obligatori per a les instal·lacions de gas. Si es detecta aquesta violació, el calefactor es segellarà fins que es tregui la caputxa forçada a sobre de l'estufa o del dispositiu de ventilació amb ventilació natural.