Quants caputxos de posar en una casa de fusta per desfer-se de la condensació?

Dmitry
1
la resposta
171
vista

Hola Tinc un apartament de 25 metres quadrats. metres en una casa de fusta, molta condensació. Serà suficient per instal·lar un capó a la cuina? Necessito més vàlvules d’alimentació? Gràcies

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Bona tarda, Dmitry.

    Primer has d’entendre el motiu de l’humitat elevada.

    1. Amb la vostra zona hi ha la sensació que la ventilació no funciona. Comproveu els desitjos, porteu un tros de diari a la sortida de l’aire i vegeu si tira cap a l’interior o no. Si no hi ha tracció, feu el procediment amb la finestra oberta. En el cas del mateix resultat, això significa que el canal de ventilació està obstruït. Truca a les xemeneies, netejaran. Si, al contrari, tira cap a l’interior, significa empenta inversa. Conjunt escapament forçat amb vàlvula de retenció i engegueu-lo per eliminar l’aire humit.

    Fonamentalment, el problema de l’empenta inversa només es resol augmentant la longitud de la xemeneia del sostre i instal·lació deflector. Si funciona bé amb la ventilació, busqueu encara més la raó.

    2. El següent problema més comú són les finestres. Potser s’instal·lin els més barats, el problema es pot resoldre substituint les unitats de vidre per unes d’eficiència energètica. Una bona finestra de doble vidre consta de tres vidres, un dels quals hauria d’estalviar energia. La presència d'aquest vidre es determina mitjançant una espelma o un encenedor. Porta l’espelma encesa al vidre i mira la reflexió. El nombre de llums és el nombre de gots, el color d’una llum en la reflexió ha de ser morat (significa la presència de vidres d’estalvi d’energia). Si els tres són iguals, hi ha ulleres ordinàries ineficients. Per obtenir més claredat, vegeu la figura 1.

    També hi pot haver un problema a les pistes: l'escuma s'ha esfondrat i hi ha un buit. Si els talussos són de placa seca, vegeu la figura 2. Comproveu que la integritat de les pistes també és necessària des del carrer.

    3. Finalment, busqueu un problema en l’insuïllament tèrmic insuficient de parets i pisos (només si l’apartament està situat al primer pis).

    —————-
    La instal·lació de vàlvules de subministrament en un apartament de 25 m2 no és pràctic. Els conductes de ventilació existents haurien de ser suficients per a vosaltres. Podeu instal·lar micro-ventilació a les finestres, aconseguint així la quantitat d’aire fresc necessària.

    Un higròmetre ajudarà a alleujar la lluita contra la humitat elevada (figura 3).Sempre podeu entendre el canvi d’humitat i l’efecte de les accions realitzades.

    Fotos adjuntes:

Piscines

Bombes

Escalfament