Hola Preparat per instal·lar ventilació.

L’especialista suggereix l’ús de les canonades 150a i 125a per a la ventilació d’escapament. Vivim junts, els nens vénen un cap de setmana. La casa (cabana de troncs) és troncal, petita, amb golfes. 7,5 * 7 m, menys la mida del registre és 240 mm. Dubto de l’ús de canonades de 150 anys. No es calcula el canvi d’aire. A la planta baixa hi ha habitacions petites: un dormitori, un bany, una caixa tèrmica 1,3 * 1,3 m. La cuina es combina amb la sala d'estar.

Com calcular la secció de canonada necessària? Gràcies per endavant.

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Bona tarda, Olga.

    Els càlculs de ventilació es basen en la capacitat cúbica de l’habitació. No heu indicat l’altura dels sostres i si les golfes són un espai de vida durant tot l’any.

    El cabal d’aire també afecta el tipus de canvi d’aire. En una casa privada, la velocitat natural del conducte de ventilació rarament supera els 2 m3 / hora, 1 m3 / hora es pren com a norma. A partir d’aquestes dades, una canonada amb un diàmetre de 125 mm. capaç de proporcionar un intercanvi d’aire màxim de 44,2 m3 / h. Al seu torn, el tub de ventilació és de 160 mm. capaç de proporcionar un intercanvi d’aire màxim de 72,3 m3 / h. El total d’intercanvi d’aire en condicions ideals serà de 116,5 m3 / h.

    SNiP 41-01-2003 afirma que s’ha de substituir 30 m3 / hora per persona, viviu amb el vostre marit, això és de 60 m3 / hora. En condicions ideals, es produeix un cabal d'1 m3 / h 116,5 m3 / h. Naturalment, amb una disminució de la velocitat, disminuirà el volum d’aire substituït.

    Els nens venen el cap de setmana, segons entenc, més d’una persona. A això s’afegeix almenys 60 m3 / hora. És a dir, el cap de setmana cal substituir 120 m3 / hora d’aire per aire net.

    Per obtenir comoditat, es pot veure la taula 1. Es mostra clarament el cabal de tots els diàmetres de canonades amb diferents cabals d'aire. A la taula hi ha dues mides estàndard de canonades galvanitzades per ventilació i el gruix de paret segons el diàmetre.

    L’especialista em va suggerir l’opció ideal per al seu cas particular. Els càlculs es fan superficialment. El motiu s’indica al començament de la resposta.

    Us aconsello que us familiaritzeu addicionalment aquest article al nostre lloc web.