Hvilken afbryder skal installeres? ABB B16 C eller ABB B 20 C?

Alexander
1
svaret
1066
Besøg

God dag! Problemet er dette: I en ny bygning fra det elektriske panel lægges en 3x4 ledning i gulvet til en elektrisk komfur på 220 V. Der er en stikkontakt. Det er planlagt at tilslutte Shtil AT 220 / 100-1.0-50 step-down autotransformer, så vil der være en 100-180 W forstærker + en 50 W drejeskive.

Spørgsmålet er, hvilken afbryder der skal installeres? I øjeblikket bemærkede jeg ABB B16 C og ABB B 20 C. Tak på forhånd.

Besøgende kommentarer
  1. ekspert
    Vasily Borutsky
    ekspert

    God eftermiddag Alexander.

    Selvfølgelig er det bedre at stille et spørgsmål om at tegne et diagram - et grafisk billede udelukker fortolkning.

    Jeg forstod fra dit spørgsmål: en ledning blev sendt fra et 220 volt skjold til en stikkontakt. En elektrisk komfur og en autotransformator er forbundet til stikkontakten via en dobbelt / tee. Maskinen, der beskytter autotransformatoren, er installeret foran autotransformatoren, det vil sige efter tee / dobbelt.

    For yderligere at dechiffrere navnet på autotransformatoren - AT-220-100-1-50:
    - AT - forståelig;
    - 220 volt - primær spænding;
    - 100 volt - sekundær;
    - 1 kVA - nominel effekt transmitteret af transformeren;
    - 50 hertz - AC frekvens.

    Den vigtigste parameter for dig, når du vælger en afbryder, er transformereffekten på 1 kVA. Groft sagt kan du antage, at en autotransformator kan levere elektricitet til et 1 kilowatt sæt strømmodtagere.

    Strømmen, der strømmer gennem den primære vikling, bestemmes som følger: 1000 watt / 220 volt = 4,5 A.

    Således har du brug for enhver maskine, der afbryder strømmen på mere end 4,5 A. Ratingen af ​​"ABB B16 C" er for stor til "ABB B 20 C" endnu mere. Enhver switch, der er klassificeret 4A, er bedre, for eksempel "ABB S201M 1P 4A".

    Hvis du alligevel mente beskyttelsen af ​​ledningen "elektrisk panel - stikkontakt", ville de maskiner, du "passede på" også være passende. Lad mig forklare: F.eks. Passerer et aluminiumkabel AVVG 3 * 4, der smides gennem luften, 30 ampere. Kastet i gulvet vil gå glip af 20% mindre.