Hvilken afbryder skal installeres? ABB B16 C eller ABB B 20 C?
God dag! Problemet er dette: I en ny bygning fra det elektriske panel lægges en 3x4 ledning i gulvet til en elektrisk komfur på 220 V. Der er en stikkontakt. Det er planlagt at tilslutte Shtil AT 220 / 100-1.0-50 step-down autotransformer, så vil der være en 100-180 W forstærker + en 50 W drejeskive.
Spørgsmålet er, hvilken afbryder der skal installeres? I øjeblikket bemærkede jeg ABB B16 C og ABB B 20 C. Tak på forhånd.
Besøgende kommentarer
Tilføj en kommentar
God eftermiddag Alexander.
Selvfølgelig er det bedre at stille et spørgsmål om at tegne et diagram - et grafisk billede udelukker fortolkning.
Jeg forstod fra dit spørgsmål: en ledning blev sendt fra et 220 volt skjold til en stikkontakt. En elektrisk komfur og en autotransformator er forbundet til stikkontakten via en dobbelt / tee. Maskinen, der beskytter autotransformatoren, er installeret foran autotransformatoren, det vil sige efter tee / dobbelt.
For yderligere at dechiffrere navnet på autotransformatoren - AT-220-100-1-50:
- AT - forståelig;
- 220 volt - primær spænding;
- 100 volt - sekundær;
- 1 kVA - nominel effekt transmitteret af transformeren;
- 50 hertz - AC frekvens.
Den vigtigste parameter for dig, når du vælger en afbryder, er transformereffekten på 1 kVA. Groft sagt kan du antage, at en autotransformator kan levere elektricitet til et 1 kilowatt sæt strømmodtagere.
Strømmen, der strømmer gennem den primære vikling, bestemmes som følger: 1000 watt / 220 volt = 4,5 A.
Således har du brug for enhver maskine, der afbryder strømmen på mere end 4,5 A. Ratingen af "ABB B16 C" er for stor til "ABB B 20 C" endnu mere. Enhver switch, der er klassificeret 4A, er bedre, for eksempel "ABB S201M 1P 4A".
Hvis du alligevel mente beskyttelsen af ledningen "elektrisk panel - stikkontakt", ville de maskiner, du "passede på" også være passende. Lad mig forklare: F.eks. Passerer et aluminiumkabel AVVG 3 * 4, der smides gennem luften, 30 ampere. Kastet i gulvet vil gå glip af 20% mindre.