Hvor meget transformerolie er der behov for en olieafbryder?
God eftermiddag Fortæl mig, venligst, hvor meget transformerolie der er behov for en 35 kV olie-afbryder om året?
Besøgende kommentarer
Tilføj en kommentar
God eftermiddag Fortæl mig, venligst, hvor meget transformerolie der er behov for en 35 kV olie-afbryder om året?
Hej Spørgsmålet er klart, men nogle data er ikke nok til at skrive et nøjagtigt svar. Her skal du overveje typen af udstyr og oliesystemets kapacitet.
Alt er dog reguleret af GOST, derfor vedlægger jeg en tabel, der viser dataene om forbruget af transformerolie til oliekontakter, afhængigt af udstyrstypen og oliesystemets kapacitet. Du finder simpelthen din olieafbrydermodel i tabellen og finder ud af flowdata.
God eftermiddag, Elena.
Den årlige olieefterspørgsel er dikteret af intensiteten i driften af olieomskifteren. Jo mere pendling - nødstop, driftsomskiftning - jo hurtigere produceres olieressourcen (det ændrer de kemiske-fysiske egenskaber under påvirkning af en elektrisk bue - de resulterende oxider, grafiturenheder, reducerer dens isolering).
Oliekontaktens pas indeholder det maksimale antal skifteoperationer efterfulgt af en komplet olieudskiftning. Når pendlerne nærmer sig topværdien, begynder driftspersonalet at overvåge oliens farve omhyggeligt - det kan være nødvendigt at udskifte den inden den tid, der er angivet af passet.
Når der planlægges årligt olieforbrug, ledes specialister normalt af de foregående års statistikker, vurderer sandsynligheden for stigning / fald i skifteaktiviteten for specifikke forbindelser.
Der kræves markant mindre mængder olie efter forår / efterår kondensatafløb, med uplanlagt påfyldning under drift (lækager, produktion, temperaturfald). Screenshots fra PTEP - vedhæftet.