Trefas kortslutning selektivitet
I et trefasekredsløb er der installeret 4 trefasekredsløb, tættest på belastningen (9 kW belastning, tændt via en kontaktor) er en 25 A effektbryder, 25 A derpå, 40 A bagefter og en indgang 50 A. Hvordan kan jeg gøre dette kredsløb selektivt under en kortslutning? Nu kort alle maskiner er slukket, hvilket skaber ulemper. Tak
Besøgende kommentarer
Tilføj en kommentar
God eftermiddag, Marat. Dit strømforsyningskredsløb indeholder et for stort antal maskiner og er i strid med de grundlæggende principper for strømforsyning.
Lad mig forklare: Lad os sige, at den første, 50 ampere, er placeret i en transformerstation, de anden 40 ampere er en introduktion til værkstedets tavle. Så går to 25-ampere sekventielt - hvorfor? Strømforsyningskredsløb fra understationer muliggør altid sløjfedrift af værkstedets distributionspunkter eller installation af et grundlæggende distributionspunkt, hvorfra andre koblingsudstyr føres via radiale linjer.
Det næste spørgsmål er, hvor kortslutninger forekommer, i hvilken del af kredsløbet? Uden specificitet vil svaret være værre end spådom på kaffegrunde.
Du skal opgradere strømforsyningskredsløbet, fortæl om strømmen K.Z. på sektioner af kredsløbet, kontroller det rigtige valg af maskinens indstillinger.
Som en mulighed for at løse problemet - installation af sikringer, for eksempel i stedet for en 50-amp maskine.