Hvordan forbedres luftkvaliteten i børnehaver og skoler?
Velkommen! Jeg vil forbedre klimaet i standard børnehaver og skoler. Klasserne er fulde, dvs. antallet af mennesker er over normen.
Er det bedre at installere en forsyningsventil til vinduer på alle vinduer eller installere en kassetteventilationsenhed loft eller væg? Hvilket er bedre? Hvad er fordele og ulemper ved disse løsninger?
Tak!
Besøgende kommentarer
Tilføj en kommentar
God eftermiddag Enkhtuvshin. Oprindeligt skal du forstå, hvor overfyldt.
Beregninger foretages i henhold til instruktionerne SanPiN og SNiP 31-06-2009. Det beregnes ved en simpel formel - i henhold til kravene skal luftudvekslingen for en studerende ikke være lavere end 16 m3 / time. dvs. 30 elever x 16 m3 / time = 480 m3 / time plus en lærer skal tilføjes.
Afhængig af belastningen pr. Voksen:
- mindst 25 m3 / time;
- gennemsnit 45 m3 / time.
Vi fortsætter fra mindst 480 m3 / time + 25 m3 / time = 505 m3 / time.
Nu skal vi beregne klassens cubature. I gamle sovjetbyggede skoler er klassearealet meget forskelligt, det kan være fra 38 til 65 m2. Vi går videre fra det faktum, at arealet i en klasse er 50 m2, og loftshøjden er 3,3 meter. Lydstyrken er 50 * 3,3 = 165 m3.
Vi beregner den krævede luftudskiftningskurs pr. Time 505 m3 / time: 165 m3 = 3. Det vil sige, tre gange luftudskiftning skal ske inden for en time.
—————
Hvad kan der gøres:
1. Installer en forsyningsventil til vinduer på alle vinduer. For tydelighed se fig. 1. Under ideelle forhold erstatter en vinduesforsyningsventil 40 m3 / h. Antag, at der i en klasse er tre vinduer og alle tre vinduer med vinger. 3 vinger * 40 m3 / time = 120 m3 / time. Og vi har brug for 505 m3 / time. Denne indstilling er ikke egnet til betingede kildedata.
2. Installer loftet eller væggen på kassetventilationsenheden. I direkte forstand er kassetteventilationsanordningen et filter, der er installeret på en eksisterende forsynings- eller udstødningsventilationskanal. Figur 2 er klart afbildet for forståelse. Det ser ud til, at jeg mener forsynings- og udstødningssystemet, nogle gange kaldet en recuperator. I dette tilfælde skal du bare vælge modellen for den krævede effekt. Der er en række ændringer: fra enklere til multifunktionelle. En af de enkleste i fig. 3.
Selv i de mest budgetmodeller kommer luften ind i rummet opvarmet.Når du køber, skal du være opmærksom på række af driftstemperaturer med fokus på klimaet i dit område. Det er vigtigt at være opmærksom på den minimale driftstemperatur. Installation tager højst en time og forårsager minimal skade på reparationen. Priserne starter ved 12.000 rubler.
Som et resultat. For økonomisk gennemførlighed er det nødvendigt at beregne for hvert værelse ved at følge ovenstående eksempel. Baseret på de opnåede data er det meget muligt at installere en forsyningsventil, hvilket vil være den billigste mulighed. Hvis du har brug for at installere en recuperator, forstår du klart den krævede strøm og justerer det nødvendige budget korrekt.
Derudover anbefaler jeg dig at læse artiklerne på vores hjemmeside om tvungen luft og udstødningsanlæg og recirkulationsventilation.
Held og lykke.
God eftermiddag Enkhtuvshin. Jeg vil supplere Alexey's svar med gode nyheder - i dag er segmentet med lavtydende ventilatorer udvidet med industrielle og halvindustrielle genvindere. For eksempel giver "PRANA-200C" en timeforsyning / udstødning svarende til 235/220 kubikmeter luft (egenskaberne er angivet i skærmbilledet). Prisen for en sådan recuperator er ,00039.000.
Projektudviklerne vil sandsynligvis designe traditionel ventilation med ophængte lofter, der dækker de galvaniserede luftkanaler. Derfor vil jeg advare dig - der er tekstilpermeable luftkanaler, der ikke skaber en trækeffekt - de udsender frisk luft i hele længden (vedhæftet skærmbillede). Hvis du anvender dem, er det ikke nødvendigt med et ophængt loft, der reducerer rumfanget.