Hvad er normerne for installation af luftvarmere til en tvungen luftinstallation?
God dag! I produktionsrummet i ventilationsrummet blev der installeret en luftforsyningsenhed med elektriske opvarmere. Entreprenører bemærkede, at en luftbehandlingsenhed med elektriske luftvarmere overhovedet ikke kan installeres, kun vandbaserede. Sig mig venligst, er der sådanne normer? Presserende behov!
Besøgende kommentarer
Tilføj en kommentar
God aften Lidt information om dit emne. Jeg fandt ikke et eneste lovgivningsmæssigt dokument, der forbød direkte installation af elektriske opvarmere, men der er mange retsakter, der regulerer installationen af elektriske apparater i specielle rum. Det vil sige, vi kan ikke bare tage og placere den elektriske varmeenhed, hvor vi vil, og som vi ønsker. Det er sandsynligvis, hvorfor dine "entreprenører" indsamler din idé.
For et eksempel henviser vi til SP 31-110-2003 DESIGN OG MONTERING AF ELEKTRISKE INSTALLATIONER AF BOLIG- OG OFFENTLIGE BYGNINGER:
”15.2 Følgende typer opvarmningsanordninger er tilladt til stationære elektriske varmesystemer til bygninger: lavtemperatur tørre og olie radiatorer, distribuerede varmeenheder, elektriske ventilatorovner, opbevaringselektriske ovne, varmekabler, bygningskonstruktionselementer med indbyggede lavtemperaturvarmeelementer og elektriske vandvarmere. Varmeapparater skal have et overensstemmelsescertifikat og brandsikkerhed. ”
Det vil sige, hvis du har sådanne certifikater, som du ser, har du ret til at installere. Men rent teoretisk. Vi ved ikke, hvordan du har det i produktionen, men der er visse nuancer af installationen.
Lad os se igen på joint venture:
”15.8 Varmeapparater skal være placeret på ikke-brændbare bygningskonstruktioner. Tilladt placering af varmeovne på brændbare bygningskonstruktioner, forudsat at et lag ikke-brændbart varmeisolerende materiale er installeret mellem varmeren og strukturen. Opvarmningsradiatorer skal hovedsagelig placeres under vindueåbningerne.
15.9 Opvarmningsanordninger, der bruges i elektriske varmesystemer med en temperatur på over 75 ° C, skal indhegnes med gitter fremstillet af ikke-brændbare materialer, eller andre designforanstaltninger skal anvendes for at forhindre berøring eller at få husholdningsartikler direkte på enheden.
15.10 Ved konstruktionen af elektriske varmeforsyningssystemer skal dimensionerne på varmeapparaterne, metoderne til installation og fastgørelse heraf angives.
15.11 Temperaturen på den ydre overflade af elementerne i det elektriske varmeforsyningssystem på det mest opvarmede sted under normal drift bør ikke overstige, ° C:
Opvarmningsanordning - 85.
Trådisolering - 65.
Vandvarmer - 90.
15.12 I værelser i offentlige bygninger, der er udstyret med automatiske brandslukningssystemer, er det nødvendigt at sørge for automatisk nedlukning af elektrisk varmeforsyning, når brandslukningsanlæggene udløses.
15.13 Afstanden fra elektriske opvarmningsanordninger til brændbare materialer G2-G4 skal være mindst 0,3 m. ”
Og så videre kan du nemt finde dokumenter selv. Der er mange af dem - SNIP'er, GOST'er, PB. Ligesom det vil entreprenøren under ingen omstændigheder være lunefuld. Men her gætter vi på kaffegrunden og ved ikke, hvilken slags værelse du har der, hvilke størrelser, hvad du producerer, hvilket design. Enten oplyse os i kommentarerne i detaljer, eller bede entreprenøren dokumentere dit krav.
Held og lykke