Besøg

Velkommen! Hjælp venligst. I det nye private hus er spisestuen med køkken 98 kubikmeter. Af gasapparater - turboladet gasvandvarmer og gasovn. Ved udarbejdelse af forgasningsprojektet blev det anbefalet at fremstille mindst tre ventilationskanaler med en diameter på 150 mm.

Spørgsmål - hvorfor skal du gøre mindst tre?

Besøgende kommentarer
  1. ekspert
    Vasily Borutsky
    ekspert

    God eftermiddag, Elena. Det handler ikke om køkkenets område eller dets kubikapacitet. Spørgsmålet er din sikkerhed.

    Hver kanal har sit eget formål:

    1. Den første - til tvungen hætte over komfuret.
    2. Den anden - under skorstenen for en vandvarmer.
    3. Den tredje er til naturlig ventilation.

    Hvorfor? Dette skyldes installationen af ​​en gasvarmer i køkkenet. Under drift udsender den kulilte - det farligste for mennesker. Blader gennem skorstenen fra rummet, men kommer delvist ind i rummet - og her vil tilstedeværelsen af ​​naturlig ventilation redde liv. Dens vigtigste funktion for din sag er at redde liv. Automatisering af kulilteindtagelse kan blive forsinket. Især når du laver mad i nærheden af ​​komfuret.

    Den største fare er, at den er lugtfri, og for at miste bevidstheden er det nok at tage et helt åndedrag. Generelt er dette ikke en anbefaling, men et obligatorisk krav til gasanlæg. Hvis denne overtrædelse opdages, forsegles varmelegemet, indtil den tvungne hætte fjernes over komfuret eller ventilationsrøranordningen med naturlig ventilation fjernes.