Skal jeg placere forsynings- og udstødningsventilationen med opsving til huset på 175 firkanter?
Hej Vi bygger et privat hus 175 m2 til permanent ophold i en familie på 3 personer. Huset er isoleret med mineraluld 100 mm + våd gips. Energieffektive vinduer med mikroventilation.
Spørgsmål: har vi brug for tvungen luft og udstødningsventilation med nyttiggørelse? Eller er det spild? På forhånd tak for dit svar.
Besøgende kommentarer
Tilføj en kommentar
God eftermiddag, Oleg.
Hvis der observeres et antal faktorer:
1. Vægge med korrekt tykkelse og af godt varmeisolerende materiale.
2. Køkkenet har to ventilationskanaler. Den ene til køkken-tvungen træk, den anden til naturlig ventilation.
3. Energieffektive vinduer. Profilen skal være mindst fem kammer med en installationsdybde på 70 mm., Med et dobbeltglasvindue i tre glas med energi og multifunktionsglas.
For en familie på tre personer er tvangsluft og udstødningsventilation med nyttiggørelse ikke særlig nødvendigt. Det vil være nok at sætte vinduerne på mikroventilation efter behov, og hvis du har en trinvis åbning, er der overhovedet ingen problemer.
For at være sikker, kan du købe et hygrometer og kontrollere fugtighedsniveauet. Hvis indikatoren er mere end 55%, kan du altid henvende dig til specialister, der vil foretage en omhyggelig installation i en allerede boligbygning.
Fra de leverede data ser jeg ikke en rationel mening i at bruge penge på en forsynings- og udstødningsventilationsenhed.