Spørgsmål om et hjemmelavet ventilationssystem

Sergei
1
svaret
282
af visning

Hilsner. Han legemliggjorde (han gjorde alt selv, bortset fra hullerne i væggene, derfor ikke hurtigt) undfanget, det vil sige et kaliber på 500 kaliber på altanen, der er 18 m på rummet2, foran hendes forhåndsvisning af flk. Stil langsomt spørgsmål, læs venligst så meget som muligt.

Da jeg vidste, at der stadig er værelser, der har behov for ventilation, risikerede jeg ikke overpris. Følelse - den første hastighed til rummet er nok til luftning (5 point ud af fem) og støj. Der er intet ubehag i løbet af dagen. Om natten er stilheden ikke særlig behagelig (vi sover ikke på værelset).

Alle derhjemme kan lide det, nu tænker jeg, hvordan man skal gå videre:

  1. Selvfølgelig er der brug for en lyddæmper.
  2. I hallen slidsede udluftning. grill. Jeg tænker at lede strømmen fremad og til loftet. Har det brug for en adapter eller et statisk trykkammer?
  3. Og det værste er navet. Bor tre huller 160 ideelt. Gennem dem går jeg ind i korridoren. Der skal du sætte skodder på hvert rør og adaptere på en rektangulær plast. Efterfølgende kan du lukke kassen og justere efter behov gennem lugen.
  4. Der er tre små værelser. Hvordan placeres ristene (eller diffusorerne) korrekt i dem? Og hvilke?

Det første værelse er derfor det mindste og mest indelukkede. I den sover sønnen til en studerende et par uger en gang om året. Studerer i Moskva. Jeg ved ikke, måske vil hun ikke gøre noget i det ... Det andet er soveværelset af to voksne. I den tredje søn, en teenager, sov med et åbent vindue, en seng ved vinduet. Jeg tror, ​​at du stadig har brug for at trække røret.

 

 

Besøgende kommentarer
  1. ekspert
    Alexey Dedyulin
    ekspert

    God eftermiddag Standarderne for design og installation af ventilationssystemer er reguleret SNiP 41-01-2003. Dokumentet, herunder gælder for småhusbebyggelser (hytter).

    I reglerne blev der fastlagt, at alle typer ventilationsanordninger skulle udføres i nøje overensstemmelse med projektet, som igen skulle godkendes af brandmyndighederne. Desværre kan jeg ikke se dit projekt, så jeg kan antage, at den tvungne ventilation er designet til lokalerne på første sal: køkken, stue, badeværelse, toilet. I øjeblikket fungerer ventilation med succes og er helt fin med dig.

    Du har planer om at udvide ventilationssystemet i stuerne på anden sal. Jeg er sikker på, at dette ikke er med i projektet, og det er strengt forbudt at gøre sådanne ting. I overensstemmelse med SNiP 41-01-2003 ventilationssystemer skal arrangeres, så en gruppe er placeret i det samme brandrum.

    Med enkle ord: for at skabe tvungen ventilation i lokalerne skal du designe og installere et nyt system, der ikke er forbundet med det eksisterende. Du kan ikke bare forlænge ventilation! Dette vil være i strid med brandsikkerhedsstandarder. Planen for anden sal viser, at alle værelser har vinduesstrukturer. Som regel er der nok vinduer til normal luftudveksling og opretholdelse af et behageligt mikroklima. Hvis nogle af værelserne eller alle værelser er indelukket (som du beskriver), er det værd at overveje muligheden for at installere et delt system. I dette tilfælde vil det være korrekt, effektivt og billigere for økonomier.

    Du kan installere en lyddæmper uden koordinering med tilsynsmyndighederne. I betragtning af placeringen af ​​Calibri-500-ventilationsenheden (på balkonen) og den lille diameter på ventilationskanalerne kan det antages, at installationen af ​​en rørdæmper ikke vil have nogen væsentlig indflydelse på reduktion af støj i lokalerne. Men på balkonen vil støjeniveauet falde markant.

    Der findes ikke et klart svar vedrørende installation af en adapter eller et statisk trykkammer. For kraftige strømme skal du bestemt indstille KSD. I hverdagen er det i de fleste tilfælde tilstrækkeligt at installere adapteren. Jeg råder dig til at købe et gitter med justerbare lodrette og vandrette sider. Med en sådan grill kan du justere strømningsretningen fra adapteren.

Tilføj en kommentar

puljer

pumper

Warming