In einem dreiphasigen Stromkreis sind 4 dreiphasige Leistungsschalter installiert. Der Last am nächsten (9 kW Last, über ein Schütz eingeschaltet) ist ein 25-A-Leistungsschalter, 25 A danach, 40 A dahinter und ein Eingang 50 A. Wie kann ich diesen Stromkreis während eines Kurzschlusses selektiv machen? Jetzt kurz Alle Maschinen sind ausgeschaltet, was zu Unannehmlichkeiten führt. Danke.
Besucherkommentare
Kommentar hinzufügen
Guten Tag, Marat. Ihr Stromversorgungskreis enthält eine übermäßige Anzahl von Maschinen und widerspricht den Grundprinzipien der Stromversorgung.
Lassen Sie mich erklären: Nehmen wir an, die erste mit 50 Ampere befindet sich in einem Umspannwerk, die zweite mit 40 Ampere ist eine Einführung in die Schalttafel der Werkstatt. Dann gehen zwei 25 Ampere nacheinander - warum? Stromversorgungskreise von Umspannwerken sorgen immer für die Schleifenversorgung von Werkstattverteilungspunkten oder die Installation eines Basisverteilungspunkts, von dem aus andere Schaltanlagen über radiale Leitungen gespeist werden.
Die nächste Frage ist, wo Kurzschlüsse auftreten, in welchem Teil des Stromkreises? Ohne Spezifität wird die Antwort schlechter sein als Wahrsagen aus Kaffeesatz.
Sie müssen den Stromversorgungskreis aufrüsten und die Ströme K.Z. Überprüfen Sie auf Streckenabschnitten die korrekte Auswahl der Einstellungen der Maschinen.
Als Option zur Behebung des Problems - zum Beispiel die Installation von Sicherungen anstelle eines 50-Ampere-Automaten.