Επιλεκτικότητα βραχυκυκλώματος τριών φάσεων
Σε ένα τριφασικό κύκλωμα υπάρχουν 4 τριφασικοί διακόπτες κυκλώματος, ο πλησιέστερος στο φορτίο (φορτίο 9 kW, ενεργοποιημένος μέσω επαφέα) είναι ένας διακόπτης κυκλώματος 25 A, 25 A μετά από αυτό, 40 A πίσω από αυτό και μια είσοδος 50 A. Πώς μπορώ να κάνω αυτό το κύκλωμα επιλεκτικό κατά τη διάρκεια βραχυκυκλώματος; Τώρα σύντομα όλα τα μηχανήματα είναι απενεργοποιημένα, γεγονός που δημιουργεί ταλαιπωρία. Ευχαριστώ
Σχόλια επισκεπτών
Προσθέστε ένα σχόλιο
Καλησπέρα, Μαράτ. Το κύκλωμα τροφοδοσίας σας περιέχει υπερβολικό αριθμό μηχανημάτων και είναι αντίθετο με τις βασικές αρχές τροφοδοσίας.
Επιτρέψτε μου να εξηγήσω: ας πούμε ότι η πρώτη, 50 αμπέρ, βρίσκεται σε έναν υποσταθμό, οι δεύτερες 40 αμπέρ είναι μια εισαγωγή στον πίνακα διανομής του εργαστηρίου. Τότε δύο 25-αμπέρ πηγαίνουν διαδοχικά - γιατί; Τα κυκλώματα τροφοδοσίας από υποσταθμούς παρέχουν πάντα την τροφοδοσία βρόχου των σημείων διανομής εργαστηρίου ή την εγκατάσταση ενός βασικού σημείου διανομής, από το οποίο τροφοδοτούνται και άλλοι διακόπτες μέσω ακτινικών γραμμών.
Η επόμενη ερώτηση είναι πού συμβαίνουν βραχυκύκλωμα, σε ποιο τμήμα του κυκλώματος; Χωρίς εξειδίκευση, η απάντηση θα είναι χειρότερη από την μαντεία για λόγους καφέ.
Πρέπει να αναβαθμίσετε το κύκλωμα τροφοδοσίας, να επαναπροσδιορίσετε τα ρεύματα K.Z. στα τμήματα του κυκλώματος, ελέγξτε τη σωστή επιλογή των ρυθμίσεων των μηχανών.
Ως επιλογή για την επίλυση του προβλήματος - η εγκατάσταση ασφαλειών, για παράδειγμα, αντί για αυτόματο μηχάνημα 50 amp.