Πού μπορώ να λάβω τις οδηγίες εγκατάστασης ομοαξονικής καμινάδας;

Μάικλ
2
η απάντηση
233
της προβολής

Γεια σας. Μου προσφέρεται να βάλω ομοαξονική καμινάδα (οριζόντια) για λέβητα αερίου (1ος όροφος διώροφης κατοικίας με σοφίτα). Σύμφωνα με τους κανόνες (SP), για μια καμινάδα χρειάζεστε 500 mm πάνω από την οροφή, πουθενά στα πρότυπα δεν βρήκα μια εξαίρεση για ομοαξονικές καμινάδες.

Υπάρχει κάποιο έγγραφο που μπορεί να παρουσιαστεί στους πυροσβέστες και τους εργάτες φυσικού αερίου; Ευχαριστώ

Σχόλια επισκεπτών
  1. Βλαντιμίρ

    Γεια σας.

    Όσον αφορά τα ακριβή πρότυπα και το SNiP - πρέπει να απευθυνθείτε στους ειδικούς που θα συντάξουν το έργο λαμβάνοντας υπόψη όλους τους υπάρχοντες κανόνες. Επιπλέον, οι ίδιοι εργάτες φυσικού αερίου μπορούν να λάβουν συμβουλές.

    Στο SNiP μπορώ να δώσω ένα απλό διάγραμμα για ένα παράδειγμα.

    Συνημμένες φωτογραφίες:
  2. Ειδικός
    Ευγενία Κράβενκο
    Ειδικός

    Καλησπέρα Υπάρχει ένα κανονιστικό έγγραφο για ομοαξονικές καμινάδες, παρόλο που εξακολουθεί να κυμαίνεται, συνιστάται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και βρίσκεται στην κοινοπραξία, την οποία πιθανώς έχετε ήδη μελετήσει περισσότερες από μία φορές, απλώς δεν έδωσε προσοχή στις εφαρμογές.

    SP 42-101-2003 "Γενικές διατάξεις για το σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων διανομής αερίου από μεταλλικούς και πολυαιθυλενικούς σωλήνες" - εδώ είναι, αυτό είναι ένα δύσκολο έγγραφο, εξετάζουμε το Παράρτημα "G".

    Στην παράγραφο Δ20 διαβάζουμε ότι η απόσυρση προϊόντων καύσης μέσω εξωτερικών τοιχωμάτων χωρίς κατακόρυφο κανάλι επιτρέπεται εάν υπάρχει σφραγισμένος θάλαμος καύσης και συσκευή για την αναγκαστική απομάκρυνση αυτού του προϊόντος στην ατμόσφαιρα.

    Δ.21 - εδώ μας λένε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ακολουθήσουμε τις οδηγίες για την εγκατάσταση του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί αέριο της επιχείρησης που κατασκευάζει τη δομή (φυσικά, έχοντας όλα τα πιστοποιητικά), ωστόσο, προσοχή! Τηρώντας τα ακόλουθα υποχρεωτικά πρότυπα:

    - 2,0 μέτρα από το επίπεδο του εδάφους.
    - 0,5 m οριζόντια σε παράθυρα, πόρτες και ανοιχτούς αεραγωγούς (γρίλιες).
    - 0,5 m πάνω από το άνω άκρο των παραθύρων, των θυρών και των γρίλιων εξαερισμού.
    - 1,0 m κάθετα προς τα παράθυρα όταν τοποθετείτε τρύπες κάτω από αυτά.

    Οι υποδεικνυόμενες αποστάσεις δεν ισχύουν για ανοίγματα παραθύρων γεμάτα με γυάλινα μπλοκ. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ανοιγμάτων καναλιών στην πρόσοψη κτιρίων κάτω από τη σχάρα εξαερισμού. Η μικρότερη απόσταση μεταξύ των δύο ανοιγμάτων καναλιού στην πρόσοψη του κτιρίου πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον 1,0 m οριζόντια και 2,0 m κάθετα.Όταν τοποθετείτε το κανάλι καπνού κάτω από ένα κουβούκλιο, μπαλκόνια και γωνίες της οροφής των κτιρίων, το κανάλι πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο που περιγράφεται από την ακτίνα R (Σχήμα Δ.2).