Γεια σας Σκοπεύουμε να συνδέσουμε ένα διώροφο τούβλο σπίτι με υπόγειο στον αγωγό φυσικού αερίου.

Επιλέξαμε λέβητα αερίου ενός κυκλώματος με κλειστό θάλαμο καύσης (ο λέβητας θα βρίσκεται στο υπόγειο). Παρουσιάστηκε πρόβλημα με την επιλογή καμινάδας. Θα θέλαμε να εγκαταστήσουμε έναν ομοαξονικό σωλήνα, αλλά η μέγιστη απόσταση κατά μήκος του εξωτερικού τοιχώματος του σπιτιού από το έδαφος έως τον άξονα του σωλήνα είναι 30 cm.

Υπάρχουν τρόποι εγκατάστασης ομοαξονικού σωλήνα σε αυτήν την περίπτωση; Ή πρέπει να εξετάσουμε άλλες επιλογές; Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.

Σχόλια επισκεπτών
  1. Ειδικός
    Alexey Dedyulin
    Ειδικός

    Καλησπέρα, Αλέξανδρος. Απαγορεύεται η εγκατάσταση κάτω των 20 εκ. Εμφανίζεται έντονα στο σχήμα 1.

    Το μικρό ύψος έχει τον κύριο κίνδυνο - αυτός είναι ένας φραγμένος σωλήνας. Εξαιτίας αυτού συνιστάται η εγκατάσταση ομοαξονικής καμινάδας σε ύψος 1,5 μέτρων και πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Στην περίπτωσή σας, θα πρέπει να εξετάσετε περαιτέρω δύο ακόμη επιλογές (και οι δύο εμφανίζονται στην εικόνα).

    Συνημμένες φωτογραφίες:

Πισίνες

Αντλίες

Θέρμανση