Γεια σε όλους! Υπάρχει ένα σπίτι 360 τετραγωνικών μέτρων με θερμαινόμενη έκταση 200 τετραγωνικών μέτρων (ύψος οροφής 2,7-3 μέτρα).
Ερώτηση: ποιος λέβητας αερίου είναι κατάλληλος εδώ εάν εγκαταστήσετε ένα σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων; Υπάρχει ενδοδαπέδια θέρμανση και η μονάδα υγιεινής βρίσκεται μόνο στον πρώτο όροφο.
Συνημμένες εικόνες:
Σχόλια επισκεπτών
Προσθέστε ένα σχόλιο
Καλησπέρα Έχετε δώσει πολύ λίγα δεδομένα για μια συγκεκριμένη απάντηση. Από τη φωτογραφία είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το κέικ δαπέδου, το πάχος και το υλικό των τοίχων, η μόνωση της οροφής, ο αριθμός των παραθύρων και ποια παράθυρα έχουν εγκατασταθεί.
Επίσης, δεν έδειξαν τι είναι η θέρμανση δαπέδου από μπετόν και ποια περιοχή του σπιτιού καλύπτει.
Θεωρείται περίπου 10 m2 = 1 kW. προσαρμοσμένο για συντελεστές:
1. Πρότυπο ύψους οροφής 2,5m. Στην περίπτωσή σας, 3 μ., Τότε 3 διαιρούμενο με 2, έχουμε έναν συντελεστή ίσο με 1,2.
2. Λαμβάνουμε τον συντελεστή απώλειας θερμότητας ως 1,5 - αυτός ο δείκτης αντιστοιχεί σε ένα σπίτι με χαμηλή μόνωση.
3. Υπολογίζουμε την απαιτούμενη ισχύ 1 kW * 200 m2 / 10 m2 = 20 kW.
4. Διόρθωση ύψους οροφής 20 kW * 1,2 = 24 kW.
5. Προσθέστε την υπάρχουσα απώλεια θερμότητας 24 kW * 1,5 = 36 kW.
Η συνολική ελάχιστη ισχύς του λέβητα που χρειάζεστε είναι 36 kW. Σκεφτείτε, έχοντας πραγματοποιήσει έναν ακριβή υπολογισμό, η ισχύς μπορεί να αλλάξει έως και 40%. Οι λεπτομέρειες και ένας πλήρης αλγόριθμος καθορίζονται στο αυτό το άρθρο.
Η επιλογή του λέβητα γίνεται με βάση:
1. Ισχύς.
2. Τύπος λέβητα - μονοκύκλωμα ή διπλό κύκλωμα.
3. Ένα σύνολο λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους. Απόδοση των κοινών λεβήτων αερίου κατά μέσο όρο από 80% έως 98%. Διακρίνονται μοντέλα συμπύκνωσης με απόδοση έως και 115%.
4. Θέση εγκατάστασης.
Είμαι σίγουρος ότι θα σε βοηθήσει αυτό το άρθρο στον ιστότοπό μας. Θα αποκαλύψει λεπτομερώς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, καθώς και τις απαιτήσεις για τις περισσότερες τροποποιήσεις.
Όταν αποφασίζετε για ένα μοντέλο λέβητα, αξίζει να λάβετε αμέσως υπόψη την παροχή ζεστού νερού. Οι συνδυασμένοι λέβητες είναι οικονομικά βιώσιμοι. Κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, το νερό θερμαίνεται από το εσωτερικό πηνίο μέσω του οποίου διέρχεται το ψυκτικό. Ο υπόλοιπος χρόνος λειτουργεί σαν κανονικός ηλεκτρικός λέβητας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος θέρμανσης κατά μέσο όρο 7 μήνες, αυτή η επιλογή θα είναι ελκυστική για μια ιδιωτική κατοικία.