Πώς να υπολογίσετε το μέγεθος ενός ορθογώνιου αεραγωγού για 150 σωλήνες;

Γκαλίνα
1
η απάντηση
647
απόψεις

Καλησπέρα Πες μου, παρακαλώ, εάν το έργο μου έχει αγωγό εξαερισμού με διάμετρο 150 mm, τότε τι μέγεθος μπορώ να εγκαταστήσω έναν ορθογώνιο αγωγό εξαερισμού; Βρέθηκε 204 * 60 με τη μετάβαση στο σωλήνα 150. Αλλά είναι κατάλληλο για αντικατάσταση 150 σωλήνων; Ευχαριστώ!

Σχόλια επισκεπτών
  1. Ειδικός
    Alexey Dedyulin
    Ειδικός

    Γεια σας. Κατά τον υπολογισμό, πρέπει να προχωρήσουμε από την ισοδύναμη διάμετρο, δηλ. η διάμετρος του αγωγού με διατομή σε μορφή κύκλου, όπου η απώλεια τριβής είναι ίση με την αντίστοιχη τιμή στον αγωγό ορθογώνιας διατομής με το ίδιο μήκος.

    Η ισοδύναμη διάμετρος για ένα ορθογώνιο τμήμα υπολογίζεται ως εξής: De = 1,30 x ((204 x 60) 0,625) / (204 + 60) 0,25) = 150, όπου το De είναι η ισοδύναμη διάμετρος σε mm.

    Αυτό σημαίνει ότι ο στρογγυλός αγωγός έχει εμβαδόν τομής μικρότερη από την αντίστοιχη παράμετρο του αγωγού με τομή σε σχήμα ορθογωνίου με ισοδύναμη διάμετρο. Δεδομένου ότι οι διατομές - στρογγυλές και ορθογώνιες, είναι ίσες, η περίμετρος του ορθογώνιου τμήματος πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την περιφέρεια:

    1. Η τιμή της περιμέτρου: 204 x 2 + 60 x 2 = 528 mm.
    2. Περιφέρεια: 2 x π x R = 2 x 3,14 x 75 = 471 mm.

    Όπως μπορείτε να δείτε, η συνθήκη δεν πληρούται, επομένως, ο αγωγός 204 x 60 δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα σωλήνα με διάμετρο 150.

    Ίσως θα είστε χρήσιμοι αυτό το άρθροόπου θα βρείτε τύπους και παραδείγματα υπολογισμών πάνω τους.
    Εάν η ισοδύναμη διάμετρος είναι γνωστή, μπορείτε να βρείτε χωρίς υπολογισμό τις πλευρές του ορθογώνιου αγωγού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

    Συνημμένες φωτογραφίες:

Πισίνες

Αντλίες

Θέρμανση