¿Qué disyuntor instalar? ABB B16 C o ABB B 20 C?

Alexander
1
la respuesta
1066
vistas

Hola El problema es este: en un edificio nuevo desde el panel eléctrico, se coloca un cable de 3x4 en el piso para una estufa eléctrica de 220 V. Hay una toma de corriente. Se planea conectar el autotransformador reductor Shtil AT 220 / 100-1.0-50, luego habrá un amplificador de 100-180 W + un plato giratorio de 50 W.

La pregunta es qué interruptor automático instalar. Por el momento, noté ABB B16 C y ABB B 20 C. Gracias de antemano.

Comentarios de los visitantes
  1. Experto
    Vasily Borutsky
    Experto

    Buenas tardes, Alexander.

    Por supuesto, es mejor hacer una pregunta para dibujar un diagrama: una imagen gráfica excluye la interpretación.

    Entendí de su pregunta: se envió un cable desde un blindaje de 220 voltios a una toma de corriente. Una estufa eléctrica y un autotransformador están conectados a la salida a través de un doble / te. La máquina que protege el autotransformador se instala frente al autotransformador, es decir, después del tee / doble.

    Para descifrar aún más el nombre del autotransformador - AT-220-100-1-50:
    - AT - comprensible;
    - 220 voltios - voltaje primario;
    - 100 voltios - secundario;
    - 1 kVA - potencia nominal transmitida por el transformador;
    - 50 hertzios - Frecuencia AC.

    El parámetro principal para usted al elegir un interruptor automático es la potencia del transformador de 1 kVA. Hablando en términos generales, puede suponer que un autotransformador puede suministrar electricidad a un conjunto de receptores de potencia de 1 kilovatio.

    La corriente que fluye a través del devanado primario se determina de la siguiente manera: 1000 vatios / 220 voltios = 4.5 A.

    Por lo tanto, necesita cualquier máquina que corte la corriente mayor que 4.5 A. La clasificación de "ABB B16 C" es demasiado grande, para "ABB B 20 C" aún más. Cualquier interruptor clasificado 4A es mejor, por ejemplo, "ABB S201M 1P 4A".

    Si, sin embargo, se refería a la protección del cable "panel eléctrico - toma de corriente", entonces las máquinas que "cuidó" también serían adecuadas. Permítanme explicar: por ejemplo, un cable de aluminio AVVG 3 * 4, lanzado por el aire, pasa 30 amperios. Tirado en el piso se perderá un 20% menos.