Buenas tardes Interesado en el tema de la operación selectiva de disyuntores y fusibles de 0.4 y 10kV. Hay un STP de 10 / 0.4 kV, en el lado alto del cual está instalado un PRVT-10.

El consumidor no sabe qué está instalado (automático o fusible), pero se conocen las corrientes nominales. ¿Qué equipo de protección (automático o fusible) es mejor para colocar en el lado bajo del transformador? ¿Y cómo elegir la máquina correcta? Descubrí cómo elegir un fusible.

Comentarios de los visitantes
  1. Experto
    Vasily Borutsky
    Experto

    Buenas tardes, Dmitry. Los disyuntores, fusibles instalados inmediatamente después de que la salida de bajo voltaje del transformador corta el cortocircuito en las barras colectoras, ahorran el transformador. Los disyuntores, fusibles instalados en los alimentadores de salida, desconectan estas conexiones cuando están sobrecargados o "guardan" el equipo de la subestación en caso de cortocircuito en los cables de salida.

    Al elegir máquinas automáticas, fusibles para conexiones salientes, no se debe prestar atención a la composición de los consumidores de energía. Aquí, el factor principal es la corriente nominal del cable saliente que suministra electricidad al consumidor. Guiado por la corriente nominal del cable, la línea aérea, elija la máquina, el fusible de la clasificación superior más cercana. Digamos que el cable de entrada es de 500 amperios, tome la máquina con la corriente nominal más cercana.

    Si la conexión alimenta a consumidores de energía individuales de alto voltaje, por ejemplo, una bomba que selecciona el 70% de la clasificación del cable, considere las sobrecargas permitidas. La calificación de la máquina tendrá que ser aumentada. Aquí el problema se resuelve por cálculo. Del mismo modo con un fusible.

    Aconsejo dar preferencia a los disyuntores. Garantizan la mejor selectividad: la máquina 8A siempre funcionará más rápido que la máquina 6A. Los fusibles son más difíciles: tienen que saltar un paso. Es decir, el inserto 31A se quemará más rápido que el inserto 50A, y el inserto con un valor intermedio 40A puede adelantarse a 31A.

Piscinas

Bombas

Calentamiento