¿Cuánto aceite de transformador se necesita para un interruptor de aceite?

Elena
2
la respuesta
844
de ver

Buenas tardes Dígame, por favor, ¿cuánto aceite de transformador se necesita para un interruptor automático de 35 kV por año?

Comentarios de los visitantes
  1. Experto
    Alexey Dedyulin
    Experto

    Hola La pregunta es clara, pero algunos datos no son suficientes para escribir una respuesta exacta. Aquí debe considerar el tipo de equipo y la capacidad del sistema de aceite.

    Sin embargo, todo está regulado por GOST, por lo tanto, adjunto una tabla que muestra los datos sobre el consumo de aceite de transformador para interruptores de aceite, dependiendo del tipo de equipo y la capacidad del sistema de aceite. Simplemente encuentre su modelo de interruptor automático de aceite en la tabla y descubra los datos de flujo.

    Fotos adjuntas:
  2. Experto
    Vasily Borutsky
    Experto

    Buenas tardes, Elena.

    La demanda anual de petróleo está dictada por la intensidad de operación del interruptor de aceite. Cuanta más conmutación (paradas de emergencia, conmutación operativa), más rápido se produce el recurso petrolero (cambia las propiedades físico-químicas bajo la influencia de un arco eléctrico: los óxidos resultantes, las impurezas de grafito, reducen su aislamiento).

    El pasaporte del interruptor de aceite contiene el número máximo de operaciones de cambio, seguido de un cambio completo de aceite. Cuando las conmutaciones se acercan al valor máximo, el personal operativo comienza a controlar cuidadosamente el color del aceite; puede ser necesario reemplazarlo antes del tiempo especificado por el pasaporte.

    Por lo general, cuando se planifica el consumo anual de petróleo, los especialistas se guían por las estadísticas de años anteriores, evalúan la probabilidad de aumento / disminución en la actividad de conmutación de conexiones específicas.

    Se requieren volúmenes significativamente más pequeños de aceite después de los desagües de condensados ​​de primavera-otoño, con un llenado no programado durante la operación (fugas, producción, caída de temperatura). Capturas de pantalla de PTEP - adjuntas.

    Fotos adjuntas:

Piscinas

Bombas

Calentamiento