¿Qué entrada RCD se puede poner en una carga de 11 kW?
Hola ¿Dígame qué RCD ingresar puede colocarse en una casa privada de 98 m2, que consume 11 kW?
Comentarios de los visitantes
Agrega un comentario
Hola ¿Dígame qué RCD ingresar puede colocarse en una casa privada de 98 m2, que consume 11 kW?
Buenas tardes, Max.
Lo más probable es que su casa tenga una entrada monofásica. Para seleccionar el RCD por corriente, que el dispositivo puede omitir, debe convertir 11 kilovatios a amperios. No proporciona la composición de los consumidores de energía, por lo que puede confiar en el valor promedio de cos φ para casas de campo, igual a 0.9.
Entonces la corriente será igual a - I = P / (U * cos φ) = 11000 / (220 * 0.9) = 56 amperios.
Típicamente, un RCD introductorio es una protección contra incendios, es decir, tiene una configuración de protección de 100 o 300 miliamperios. Para usted, la mejor opción es un RCD para 100 miliamperios con una corriente nominal de 63 amperios. El "tamaño" anterior es de 100 mA / 40 A, y el siguiente es de 100 mA / 100 amperios.
Yandex.Market entrega el más barato (2350 rublos) italiano UZO "ABB FH202". Al ingresar la consulta “monofásica monofásica 100 miliamperios 63 amperios”, obtendrá otras opciones.