¿Cómo mejorar la calidad del aire en jardines de infancia y escuelas?

Enkhtuvshin
2
la respuesta
214
vistas

Hola Quiero mejorar el clima en jardines de infancia y escuelas estándar. Las clases son completas, es decir El número de personas está por encima de la norma.

¿Es mejor instalar una válvula de suministro para ventanas en todas las ventanas o instalar un dispositivo de ventilación de cassette en el techo o la pared? Cual es mejor ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estas soluciones?

Gracias

Comentarios de los visitantes
  1. Experto
    Alexey Dedyulin
    Experto

    Buenas tardes, Enkhtuvshin. Inicialmente, debe comprender qué tan lleno de gente.

    Los cálculos se realizan de acuerdo con las instrucciones SanPiN y SNiP 31-06-2009. Se calcula de acuerdo con una fórmula simple: de acuerdo con los requisitos, el intercambio de aire para un estudiante no debe ser inferior a 16 m3 / hora. Es decir 30 estudiantes x 16 m3 / hora = 480 m3 / hora más un maestro debe ser agregado.

    Dependiendo de la carga por adulto:
    - a un mínimo de 25 m3 / hora;
    - promedio 45 m3 / hora.

    Procederemos de un mínimo de 480 m3 / hora + 25 m3 / hora = 505 m3 / hora.

    Ahora necesitamos calcular la cubicación de la clase. En las antiguas escuelas construidas por los soviéticos, el área de clase es muy diferente, puede ser de 38 m2 a 65 m2. Procederemos del hecho de que el área de una clase es de 50 m2 y la altura del techo es de 3,3 metros. El volumen es 50 * 3.3 = 165 m3.

    Calculamos la tasa de intercambio de aire requerida por hora 505 m3 / hora: 165 m3 = 3. Es decir, tres veces el reemplazo de aire debe ocurrir dentro de una hora.

    —————
    Qué se puede hacer:

    1. Instale una válvula de suministro para ventanas en todas las ventanas. Para mayor claridad, ver la fig. 1. En condiciones ideales, una válvula de suministro de ventana reemplaza 40 m3 / h. Supongamos que en una clase hay tres ventanas y las tres ventanas con alas. 3 alas * 40 m3 / hora = 120 m3 / hora. Y necesitamos 505 m3 / hora. Esta opción no es adecuada para datos fuente condicionales.

    2. Instale la unidad de ventilación de casete en el techo o en la pared. En el sentido directo, el dispositivo de ventilación de casete es un filtro que se instala en un conducto de ventilación de suministro o escape existente. La figura 2, está claramente representada para su comprensión. Me parece que me refiero al sistema de suministro y escape, a veces llamado recuperador. En este caso, simplemente elija el modelo de la potencia requerida. Hay una serie de modificaciones: desde las más simples hasta las multifuncionales. Uno de los más simples en la fig. 3)

    Incluso en los modelos más económicos, el aire entra en la habitación calentada.Al comprar, preste atención al rango de temperaturas de operación, enfocándose en el clima en su área. Es importante prestar atención a la temperatura mínima de funcionamiento. La instalación no lleva más de una hora y causa daños mínimos en la reparación. Los precios comienzan en 12,000 rublos.

    Como resultado Para la viabilidad económica, es necesario calcular para cada habitación, actuando según el ejemplo anterior. Según los datos obtenidos, es bastante posible instalar una válvula de suministro, que será la opción más barata. Si necesita instalar un recuperador, comprenderá claramente la potencia requerida y ajustará correctamente el presupuesto necesario.

    Además, le aconsejo que lea los artículos en nuestro sitio web sobre instalaciones de aire forzado y escape y ventilación de recirculación.

    Buena suerte

    Fotos adjuntas:
  2. Experto
    Vasily Borutsky
    Experto

    Buenas tardes, Enkhtuvshin. Complementaré la respuesta de Alexey con buenas noticias: hoy el segmento de ventiladores de bajo rendimiento se ha ampliado con recuperadores industriales y semiindustriales. Por ejemplo, "PRANA-200C" proporciona un suministro / escape por hora igual a 235/220 metros cúbicos de aire (las características se dan en la captura de pantalla). El precio de uno de esos recuperadores es de ₽39,000.

    Los desarrolladores del proyecto probablemente diseñarán ventilación tradicional con techos suspendidos que cubran los conductos de aire galvanizados. Por lo tanto, quiero advertirle: hay conductos de aire permeables a los textiles que no crean un efecto de tiro, emiten aire fresco a lo largo de toda la longitud (captura de pantalla adjunta). Si los aplica, no se requiere un techo suspendido que reduzca el volumen de la habitación.

    Fotos adjuntas: