Hola Por favor ayuda En la nueva casa privada, la cocina-comedor es de 98 metros cúbicos. De aparatos de gas: calentador de agua a gas turbo y estufa de gas. Al elaborar el proyecto de gasificación, se recomendó hacer al menos tres conductos de ventilación con un diámetro de 150 mm.

Pregunta: ¿por qué necesitas hacer al menos tres?

Comentarios de los visitantes
  1. Experto
    Vasily Borutsky
    Experto

    Buenas tardes, Elena. No se trata del área de la cocina o de su capacidad cúbica. La pregunta es tu seguridad.

    Cada canal tiene su propio propósito:

    1. El primero - para campana forzada sobre la estufa.
    2. El segundo - debajo de la chimenea para un calentador de agua.
    3. El tercero es para ventilación natural.

    Por qué Esto se debe a la instalación de un calentador de gas en la cocina. Durante el funcionamiento, emite monóxido de carbono, el más peligroso para los humanos. Sale de la habitación a través de la chimenea, pero entra parcialmente en la habitación, y aquí la presencia de ventilación natural salvará vidas. Su función principal para su caso es salvar vidas. La automatización de la ingesta de monóxido de carbono puede retrasarse. Especialmente cuando cocina cerca de la estufa.

    El principal peligro es que no tiene olor y perder el conocimiento es suficiente para respirar por completo. En general, esto no es una recomendación, sino un requisito obligatorio para las instalaciones de gas. Si se detecta esta violación, el calentador se sellará hasta que se retire la campana forzada por encima de la estufa o se elimine el dispositivo del conducto de ventilación con ventilación natural.