La cocina del apartamento tiene un géiser. Ventilación: un canal de asignación directa (5to piso) por separado al apartamento. ¿Es posible agregar al capó en este canal en el orificio inferior? Si es así, ¿cuál? Cada apartamento tiene un conducto de ventilación separado.

Comentarios de los visitantes
  1. Experto
    Alexey Dedyulin
    Experto

    Hola Oksana De acuerdo con las normas de SNiP 42-01-2002, así como las reglas de seguridad contra incendios, se prohíbe la conexión a un solo canal de una columna de gas y una campana.

    De acuerdo con la normativa:

    - El calentador de agua a gas debe tener una chimenea individual;
    - Debe haber una ventana con una ventana en la cocina.

    En este caso, tiene dos opciones:

    1. Monte una campana de sorción que no use un ventilador, se utilizan filtros de limpieza especiales.
    2. Monte una campana convencional, pero haga un conducto de ventilación separado para ella.

    Creo que la segunda opción será más práctica, ya que es un respiradero. El canal desde el capó hasta la calle no es tan difícil. No olvide montar la válvula de retención para que el aire frío no ingrese al departamento cuando la campana no funciona.