Kuinka kytkeä kaksi kaasulämmitintä yhteen savupiippuun?

Andrew
1
vastaus
377
käyntiä

Tervetuloa! Onko mahdollista yhdistää kaksi samanaikaisesti toimivia kaasulämmityslaitteita yhteen savupiippuun?

Geyser, jossa on suljettu kammio, on pohjakerroksessa, ja kaasukattila on kellarissa. Savupiipun sisäänmenojen välinen etäisyys on vähintään 1,5 m.

Rakennettaessa tällaista savupiipua, joka on tehty tiilistä kanavaholkilla, onko savupiippu leikattava? Jos tämä toimenpide on välttämätön, miten se tehdään oikein? Kiitos jo etukäteen.

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Aleksei Dedyulin
    asiantuntija

    Hyvää iltapäivää

    Ensimmäinen kysymys on ei, et voi yhdistää kattilaa ja kaasupylvästä eri tasoilla yhteen savuan. Tällä liitoksella kaasut osittain tai kokonaan kattilasta tulevat huoneeseen pylvään ollessa asennettuna. Kuvassa kaavamaisesti. Toisessa kysymyksessä - kanavaholkki vain vahvistaa tätä prosessia. Kolmannen mukaan - leikkaus suoritetaan kytkettäessä samalla tasolla, sinulla on erilainen.

    Yksi kanava - yksi yhteys. Turvallisuusrikkomusten lisäksi geyseri ei toimi lämmityskaudella. Kattila "tukehtuu" siihen, pylväs kestää jopa kolme minuuttia ja sammuu. Automatisoitu hiilimonoksidin saanti toimii. Huomaa - luonnos ei vain puuttu, vaan se palautetaan huoneeseen vedenlämmittimellä.

    Jos jonkinlainen savupiippu, tarjoaa tällaisen vaihtoehdon, ehdottomasti ole samaa mieltä. Sinä tuomitset itsesi lukuisiin ongelmiin ja vaaroihin tulevaisuudessa. Suosittelen, että kutsut asiantuntijan ja paikan päällä harkitsemaan erillisen savupiipun vaihtoehtoja vedenlämmittimelle. Tämä on parasta tehdä ennen viimeistelykorjausten valmistumista.

    Liitetyt valokuvat:

altaat

pumput

Warming