Onko mahdollista laittaa koaksiaalinen savupiippu 30 cm: n korkeudelle maasta?

Alexander
1
vastaus
251
arvostelu

Tervetuloa! Aiomme yhdistää kaksikerroksisen tiilitalon kellarilla kaasuputkeen. Valitsimme yksipiirisen kaasukattilan, jossa on suljettu palamiskammio (kattila sijoitetaan kellarissa). Savupiipun valintaan liittyi ongelma.

Haluamme asentaa koaksiaaliputken, mutta talon ulkoseinämän enimmäisetäisyys maasta putken akseliin on 30 cm. Onko koaksiaaliputken asennustapoja tässä tilanteessa? Vai pitäisikö harkita muita vaihtoehtoja?

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Aleksei Dedyulin
    asiantuntija

    Hyvää iltapäivää

    Kysymyksesi on melko monimutkainen ja sitä pitäisi pitää pikemminkin projektina, mutta et toimittanut sitä meille. Samanaikaisesti tällainen savupiipun järjestely sääntelyasiakirjoissa on vain luonteeltaan ohjeellista.

    Joten, mukaan SP 42-101-2003 “Yleiset säännökset metalli- ja polyeteeniputkien kaasunjakelujärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta”: ”Asuinrakennuksen julkisivun savukanavien aukot, kun palamistuotteita poistetaan kaasulämmitteisistä lämmityslaitteista ulkoseinän läpi asentamatta pystysuoraa kanavaa, on sijoitettava valmistajan kaasukäyttöisten laitteiden asennusohjeiden mukaisesti, mutta vähintään:

    - 2,0 m maanpinnasta;
    - 0,5 m vaakatasossa ikkunoihin, oviin ja avoimiin tuuletusaukkoihin (ritiliin);
    - 0,5 m ikkunoiden, ovien ja tuuletusristikoiden yläreunan yläpuolella;
    - 1,0 m pystysuunnassa ikkunoihin, kun asetat reikiä niiden alle.

    Ilmoitetut etäisyydet eivät koske ikkunoiden aukkoja, jotka on täytetty lasiesineillä. Kanava-aukkojen sijoittaminen rakennusten julkisivulle tuuletusritilän alle ei ole sallittua. Pienin etäisyys rakennuksen julkisivun kahden kanava-aukon välillä tulisi olla vähintään 1,0 m vaakatasossa ja 2,0 m pystysuunnassa. "

    Tämä on PG 21: n sovellus (ohjeellinen, ei sitova). Yleisesti ottaen, meillä ei ole vielä oikeasti kehitetty joukkoaaksiaalisten savupiipujärjestelmien vaatimuksia, puutteita on paljon. Toisin kuin tiukat vertikaaliset vaatimukset.

    Voin sanoa, että projektisi leikataan todennäköisesti alkuunsa, koska paloturvallisuutta ei noudateta. Tässä on tarpeen tarkastella alueellisesti ja kuulla tietyn kaasutalouden insinöörejä.Vaikka en henkilökohtaisesti myöskään ymmärrä, kuinka suojaat savupiipun putkia roskilta, pakkaselta, lumikelloilta, lapsilta, lemmikiltä ja muilta asioilta, 30 cm: n päässä maasta.

    Lisäksi vaaditaan aerodynaamisia laskelmia, joista voi tulla myös vikaantumisen perusta. Mutta tässä olen rauhallinen sinulle, koska sellaiset työt kuin kaasulämmittimen asennus suoritetaan asiantuntijoiden toimesta hyväksymällä ja hyväksymällä suunnitelma, jonka on myös kehittänyt henkilö, jolla on tekninen tausta.

    Oli toinen kysymys, joka vartioi minua. Kattilahuoneen järjestelystä on kysymys, johon on myös tiettyjä vaatimuksia suunnitteludokumentaation mukaan. Huoneen koko, ikkunan läsnäolo, vaikka puhumme kellarista (muuten, suhteellisen hiljattain annettiin varustaa kattilahuoneet tämän tyyppisissä tiloissa). Mutta jälleen kerran, aiheesta on hyvin vähän tietoa. Sinun tulisi mennä asuinpaikan kaasutalouteen talon projektiasiakirjojen ja kattilahuoneen likimääräisen kaavion, savupiipun poistumisen kanssa.

altaat

pumput

Warming