Jó napot! A szellőztetőkamrában lévő gyártóhelyiségbe egy elektromos fűtőberendezéssel ellátott levegőellátó egységet szereltek fel. A vállalkozók megjegyezték, hogy az elektromos légfűtéssel rendelkező légkezelő egységet nem lehet beszerelni, csak víz alapú. Mondja, kérem, léteznek ilyen normák? Sürgősen szükséges!

Látogatók megjegyzései
  1. szakértő
    Evgenia Kravchenko
    szakértő

    Jó estét Kevés információ a témáról. Nem találtam egyetlen olyan szabályozási dokumentumot sem, amely tiltaná az elektromos fűtőberendezések közvetlen beszerelését, de sok törvény szabályozza az elektromos készülékek speciális helyiségekbe történő beszerelését. Vagyis nem csak eltehetjük és elhelyezhetjük az elektromos fűtőberendezést, ahova csak akarunk, és ahogy akarjuk. Valószínűleg ez az oka annak, hogy a „vállalkozók” körvonalazzák az ötletet.

    Például fordulunk az SP 31-110-2003 SP-hez: Lakó- és középületek villamos szerelésének tervezése és telepítése:

    „15.2 A következő típusú fűtőberendezések megengedettek az épületek helyhez kötött elektromos fűtési rendszereihez: alacsony hőmérsékletű száraz és olajos radiátorok, elosztott fűtőberendezések, elektromos ventilátorok, elektromos tárolókemencék, fűtővezetékek, beépített alacsony hőmérsékletű fűtőelemekkel és elektromos vízmelegítőkkel. A fűtőkészülékeknek megfelelőségi és tűzbiztonsági tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. ”

    Vagyis ha rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal, akkor a telepítéshez Önnek joga van. De tisztán elméletileg. Nem tudjuk, hogy van a gyártásban, de vannak bizonyos árnyalatok a telepítésnél.

    Nézzük meg újra a közös vállalkozást:

    „15.8 A fűtőberendezéseket nem éghető épületszerkezeteken kell elhelyezni. A fűtőberendezések megengedhetők éghető épületszerkezeteken, feltéve, hogy a fűtőtest és a szerkezet között egy réteg nem éghető hőszigetelő anyagot helyeznek el. A fűtőtesteket elsősorban ablaknyílások alatt kell elhelyezni.

    15.9 A 75 ° C-nál magasabb hőmérsékletű elektromos fűtőberendezésekben használt fűtőberendezéseket nem éghető anyagból készült rácsokkal kell bekeríteni, vagy más tervezési intézkedéseket kell alkalmazni, hogy megakadályozzák a háztartási tárgyak közvetlen megérintését vagy a készülékre kerülését.

    15.10 Az elektromos hőellátó rendszerek tervezésekor fel kell tüntetni a fűtőberendezések méretét, a beépítésük és a rögzítés módját.

    15.11. Az elektromos hőellátó rendszer elemeinek külső felületének hőmérséklete normál működés közben a legmelegebb helyen nem haladhatja meg: ° C:

    Fűtési berendezés - 85.
    Huzalszigetelés - 65.
    Vízmelegítő - 90.

    15.12 Az automatikus tűzoltó rendszerrel felszerelt középületek helyiségeiben biztosítani kell az elektromos hőellátás automatikus leállítását a tűzoltó rendszerek aktiválásakor.

    15.13 Az elektromos fűtőberendezések és a G2-G4 éghető anyagok közötti távolságnak legalább 0,3 m-nek kell lennie. ”

    És így tovább, könnyen megtalálhatja a dokumentumokat. Sokan vannak - SNIP, GOST, PB. Ugyanúgy a vállalkozó semmi esetre sem lesz szeszélyes. De itt azt gondoljuk, hogy a kávéfőzőn nem tudjuk, milyen szobája van, milyen méretű, mit termel, milyen kialakítású. Vagy figyelmeztessen minket a megjegyzésekben részletesen, vagy kérje meg a vállalkozót, hogy dokumentálja az Ön igényét.

    Sok szerencsét

Adj hozzá egy megjegyzést

medencék

szivattyúk

Melegítő