Selettività di corto circuito trifase
In un circuito trifase sono installati 4 interruttori trifase, il più vicino al carico (carico da 9 kW, attivato tramite un contattore) è un interruttore da 25 A, 25 A dopo, 40 A dopo e un ingresso 50 A. Come posso rendere selettivo questo circuito durante un corto circuito? Adesso insomma tutte le macchine sono spente, il che crea inconvenienti. Grazie
Commenti dei visitatori
Aggiungi un commento
Buon pomeriggio, Marat. Il circuito di alimentazione contiene un numero eccessivo di macchine ed è contrario ai principi di base dell'alimentazione.
Lasciami spiegare: diciamo che il primo, 50 ampere, si trova in una sottostazione, il secondo 40 ampere è un'introduzione al centralino dell'officina. Quindi due ampere da 25 vanno in sequenza - perché? I circuiti di alimentazione delle sottostazioni forniscono sempre l'alimentazione in loop dei punti di distribuzione dell'officina o l'installazione di un punto di distribuzione di base, da cui altri quadri vengono alimentati tramite linee radiali.
La domanda successiva è dove si verificano i cortocircuiti, in quale parte del circuito? Senza specificità, la risposta sarà peggiore della divinazione sui fondi di caffè.
È necessario aggiornare il circuito di alimentazione, raccontare le correnti K.Z. sulle sezioni del circuito, verificare la corretta selezione delle impostazioni delle macchine.
Come opzione per risolvere il problema: l'installazione di fusibili, ad esempio, anziché una macchina automatica da 50 amp.