סלקטיביות תלת פאזית
במעגל תלת פאזי מותקנים 4 מפסקי זרם תלת-פאזיים, הקרובים ביותר לעומס (עומס 9 קילוואט, מופעלים באמצעות מגעון) הוא מפסק 25 A, 25 A אחריו, 40 A מאחוריו וכניסה 50 A. כיצד אוכל להפוך את המעגל הזה לסלקטיבי בזמן קצר? עכשיו בקיצור כל המכונות כבויות, מה שמייצר אי נוחות. תודה
תגובות מבקרים
הוסף תגובה
אחר הצהריים הטוב, מאראט. מעגל אספקת החשמל שלך מכיל מספר מוגזם של מכונות והוא מנוגד לעקרונות הבסיסיים של אספקת החשמל.
תן לי להסביר: נניח שהראשון, 50 אמפר, נמצא בתחנה התחתונה, 40 אמפר השני הוא מבוא למרכזיה של בית המלאכה. ואז שני 25 אמפר הולכים ברצף - מדוע? מעגלי אספקת חשמל ממחנות מתח מספקים תמיד הפעלת לולאה של נקודות חלוקת סדנה או התקנה של נקודת חלוקה בסיסית, ממנה מוזנים הילוכים מתגים אחרים באמצעות קווים רדיאליים.
השאלה הבאה היא היכן מתרחשים מעגלים קצרים, באיזה חלק של המעגל? ללא ספציפיות, התשובה תהיה גרועה יותר מאשר התפלגות בשטח קפה.
אתה צריך לשדרג את מעגל אספקת החשמל, לספר מחדש את הזרמים K.Z. בחלקי המעגל, בדקו את הבחירה הנכונה של הגדרות המכונות.
כאופציה לפיתרון הבעיה - התקנת נתיכים, למשל במקום מכונה אוטומטית של 50 אמפר.