שלום אני רוצה לשפר את האקלים בגנים ובבתי ספר סטנדרטיים. השיעורים מלאים, כלומר מספר האנשים הוא מעל לנורמה.

האם עדיף להתקין שסתום אספקה ​​לחלונות בכל החלונות או להתקין תקרת או קיר התקן אוורור קלטת? מה עדיף? מהם היתרונות והחסרונות של פתרונות אלה?

תודה!

תגובות מבקרים
  1. מומחה
    אלכסיי דידולין
    מומחה

    אחר הצהריים הטוב, אנקטובשין. בתחילה, עליכם להבין עד כמה צפוף.

    החישובים נעשים בהתאם להוראות SanPiN ו- SNiP 31-06-2009. זה מחושב על פי נוסחה פשוטה - על פי הדרישות, חילופי האוויר לתלמיד אחד לא צריכים להיות נמוכים מ -16 מ"ק לשעה. כלומר יש להוסיף 30 תלמידים x 16 m3 / hour = 480 m3 / hour בתוספת מורה אחד.

    תלוי בעומס למבוגר:
    - לפחות 25 m3 לשעה;
    - 45 m3 לשעה בממוצע.

    נמשיך ממינימום של 480 m3 / hour + 25 m3 / hour = 505 m3 / hour.

    עכשיו עלינו לחשב את קוביות הכיתה. בבתי ספר ישנים שבנו סובייטים, שטח הכיתה שונה מאוד, זה יכול להיות בין 38 מ"ר ל -65 מ"ר. נעבור מהעובדה ששטח מחלקה אחד הוא 50 מ"ר וגובה התקרה הוא 3.3 מ '. הנפח הוא 50 * 3.3 = 165 m3.

    אנו מחשבים את התעריף הנדרש להחלפת אוויר לשעה 505 m3 לשעה: 165 m3 = 3. כלומר, שלוש פעמים תזוזת אוויר צריכה להתרחש תוך שעה.

    —————
    מה ניתן לעשות:

    1. התקן שסתום אספקה ​​לחלונות בכל החלונות. לשם הבהרות ראו איור. 1. בתנאים אידיאליים, שסתום אספקת חלון אחד מחליף 40 m3 / h. נניח שבכיתה אחת יש שלושה חלונות ושלושת החלונות עם הכנפיים. 3 כנפיים * 40 מ"ק לשעה = 120 מ"ש / שעה. ואנחנו צריכים 505 m3 לשעה. אפשרות זו אינה מתאימה לנתוני מקור מותנים.

    .2 התקן את התקרה או הקיר של יחידת האוורור של הקסטה. במובן הישיר, מכשיר האוורור של הקסטה הוא מסנן המותקן על תעלת אוורור או פליטה קיימים. איור 2 מתואר בבירור להבנה. נראה לי שאני מתכוון למערכת האספקה ​​והפליטה, המכונה לפעמים גם מחלים. במקרה זה, פשוט בחרו במודל הכוח הנדרש. יש מספר שינויים: מפשוט יותר לרב פונקציונלי. אחד הפשוטים באיור. 3.

    אפילו במודלים התקציביים ביותר, האוויר נכנס לחדר התחמם.בקנייה, שימו לב למגוון טמפרטורות ההפעלה, תוך התמקדות באקלים באזורכם. חשוב לשים לב לטמפרטורת ההפעלה המינימלית. ההתקנה אורכת לא יותר משעה וגורמת נזק מינימלי לתיקון. המחירים מתחילים ב 12,000 רובל.

    כתוצאה מכך. לשם כדאיות כלכלית, יש צורך לחשב עבור כל חדר, על פי הדוגמא שלעיל. על סמך הנתונים שהתקבלו, ניתן בהחלט להתקין שסתום אספקה, שזו תהיה האופציה הזולה ביותר. אם אתה זקוק להתקנת מכשיר הבראה, אתה מבין בבירור את הכוח הנדרש ומתאים נכון את התקציב הדרוש.

    בנוסף, אני ממליץ לך לקרוא את המאמרים באתר שלנו אודות מתקני אוויר וכפייה ו אוורור מחזור הדם.

    בהצלחה.

    תמונות מצורפות:
  2. מומחה
    וסילי בורוצקי
    מומחה

    אחר הצהריים הטוב, אנקטובשין. אוסיף את תשובתו של אלכסיי בחדשות טובות - היום הורחבה מגמת המאווררים עם ביצועים נמוכים על ידי מחלימי הברזל התעשייתיים והחצי-תעשייתיים. לדוגמה, "PRANA-200C" מספק אספקה ​​/ פליטה לפי שעה השווה ל- 235/220 מטר קוב (האפיונים ניתנים במסך המסך). מחירו של מתאושש כזה הוא 39,000 ,000.

    מפתחי הפרויקט יתכננו ככל הנראה אוורור מסורתי עם תקרות תלויות המכסות את תעלות האוויר המגולוון. לכן אני רוצה להזהיר אתכם - יש צינורות אוויר אטומים לטקסטיל שאינם יוצרים אפקט טיוטה - הם מוציאים אוויר צח לכל אורכו (צילום מסך מצורף). אם אתה מורח אותם, אז אין צורך בתקרה תלויה המפחיתה את נפח החדר.

    תמונות מצורפות:

בריכות

משאבות

מחמם