מהן הנורמות להתקנת מחממי אוויר למתקן אוויר מאולץ?

סווטלנה
1
התשובה
262
של צפייה

יום טוב! בחדר הייצור בתא האוורור הותקנה יחידת אספקת אוויר עם תנורי חימום חשמליים. הקבלנים העירו כי כלל לא ניתן להתקין יחידת טיפול אוויר עם דודי אוויר חשמליים בלבד, אלא רק על בסיס מים. תגיד לי בבקשה, האם יש נורמות כאלה? נחוץ בדחיפות!

תגובות מבקרים
  1. מומחה
    יבגניה קרבצ'נקו
    מומחה

    ערב טוב מעט מידע בנושא שלך. לא מצאתי מסמך רגולטורי אחד האוסר התקנה ישירה של תנורי חימום חשמליים, אך ישנם פעולות רבות המסדירות התקנת מכשירי חשמל בחדרים מיוחדים. כלומר, איננו יכולים פשוט למקם ולהניח את מכשיר החימום החשמלי בכל מקום שתרצה ובאופן הרצוי. סביר להניח שזו הסיבה ש"הקבלנים "שלך עוטפים את הרעיון שלך.

    לדוגמה, אנו פונים ל- SP 31-110-2003 תכנון והתקנה של התקנות חשמליות לבנייני מגורים וציבור:

    15.2 מותר להתקין מערכות חימום חשמליות נייחות למבנים עבור סוגים הבאים של התקני חימום: רדיאטורים יבשים ונפט בטמפרטורה נמוכה, התקני חימום מבוזרים, תנורי חימום מאווררים, תנורי חשמל לאחסון, כבלי חימום, בניית אלמנטים מבניים עם גופי חימום מובנים בטמפרטורה נמוכה ומחממי מים חשמליים. מחממים חייבים להיות בעלי תעודת התאמה ובטיחות אש. "

    כלומר, אם יש לך אישורים כאלה, כפי שאתה רואה, יש לך את הזכות להתקין. אבל, תיאורטית בלבד. אנחנו לא יודעים איך יש לך את זה בייצור, אבל ישנם ניואנסים מסוימים של התקנה.

    בואו נסתכל שוב על המיזם המשותף:

    15.8 מכשירי חימום ימוקמו על מבני בניין שאינם דליקים. אפשר מיקום של תנורי חימום במבני בניין דליקים ובלבד שמותקן שכבה של חומר מבודד חום שאינו דליק בין התנור למבנה. רדיאטורי חימום צריכים להיות ממוקמים בעיקר תחת פתחי החלונות.

    15.9 חייבים להיות מגודרים על מכשירי חימום המשמשים במערכות חימום חשמליות בטמפרטורה של מעל 75 מעלות צלזיוס בעזרת סורגים העשויים מחומרים לא דליקים או יש ליישם אמצעי תכנון אחרים כדי למנוע נגיעה או קבלת כלי בית ישירות על המכשיר.

    15.10 בתכנונים של מערכות אספקת חום חשמליות, יצוינו גדלי מכשירי החימום, שיטות התקנתם והידוקם.

    15.11 הטמפרטורה של המשטח החיצוני של האלמנטים של מערכת אספקת החום החשמלית במקום המחומם ביותר בפעולה רגילה לא צריכה לעבור, ° C:

    מכשיר חימום לחימום - 85.
    בידוד תיל - 65.
    דוד מים - 90.

    15.12 בחדרי מבני ציבור המצוידים במערכות כיבוי אש אוטומטיות, יש צורך בכיבוי אוטומטי של אספקת החום החשמלית כאשר מופעלות מערכות הכיבוי.

    15.13 המרחק ממכשירי חימום חשמליים לחומרים דליקים G2-G4 יהיה לפחות 0.3 מ '. "

    וכן הלאה, תוכלו למצוא בקלות מסמכים בעצמכם. יש רבים מהם - SNIPs, GOSTs, PB. ממש ככה, הקבלן לא יהיה גחמני בכל מקרה. אבל כאן אנחנו מנחשים על שטח הקפה, לא יודעים איזה סוג חדר יש לכם שם, אילו גדלים, מה אתם מייצרים, איזה עיצוב. אנא האירו אותנו בתגובות בפירוט או בקשו מהקבלן לתעד את תביעתכם.

    בהצלחה