האם כדאי להחליף תעלות נוקשות לגמישות?

אולגה
1
התשובה
246
צפיות

אחר צהריים טובים אנו מתכננים להתקין מערכת אוורור עם הבית שלנו. יש פרויקט הנדסי בו כל המסלולים מחושבים בקוטר צינור עבור צינור קשיח (לכל קו יש קו משלו). יש רעיון להחליף קשיחים בגמישות (להקל על ההתקנה) - חלק מבודד וחלק מבידוד תרמי. אורך החדרים השונים נע בין 1.5 מ 'ל -13 מ'.

האם זה שווה את זה? בפרויקט אוהדי תעלות בעליית הגג. האם מסלול של 13 מטר מצינור גמיש יהיה יעיל (באופן טבעי עם מתיחות מרבית)?

תגובות מבקרים
  1. מומחה
    אלכסיי דידולין
    מומחה

    שלום ראשית, אני אתן לך שני קריטריונים שסביר להניח שלא תאהב:

    1. לצינור גמיש תהיה התנגדות מוגברת, וכתוצאה מכך אובדן לחץ.
    2. עוד רעש ורטט שייווצרו בזרימת האוויר החולף.

    אם הפסקה השנייה אינה משפיעה על איכות האוורור של החדר, אז הראשונה היא הגורם המיידי. אם אתה רוצה צינור גמיש במקום קשיח, אתה זקוק לפרויקט נפרד.

    אינך יכול רק להחליף חומר אחד בחומר אחר במקרה שלך, במיוחד מכיוון שיש חדרים באורך של עד 13 מ '. חשוב בעצמך כיצד זה ישפיע על איכות האוורור בבית.

בריכות

משאבות