אילו צינורות לבחור לאוורור בבית עץ?
שלום. מתכוננים להתקנת אוורור.
המומחה מציע להשתמש בצינורות 150 ו 125 לאוורור פליטה. אנחנו גרים יחד, הילדים באים בסוף שבוע. הבית (בקתת עץ) הוא עץ קטן, בעל עליית גג. 7.5 * 7 מ ', מינוס גודל העץ הוא 240 מ"מ. אני בספק אם השימוש בצינורות של 150 שנה. אין חישוב להחלפת אוויר. בקומת הקרקע ישנם חדרים קטנים: חדר שינה, חדר אמבטיה, ארגז תרמי 1.3 * 1.3 מ '. המטבח משולב בסלון.
כיצד לחשב את קטע הצינור הנדרש? תודה מראש.
תגובות מבקרים
הוסף תגובה
אחר הצהריים הטוב, אולגה.
חישובי האוורור מבוססים על קיבולת מעוקב של החדר. לא ציינת את גובה התקרות והאם עליית הגג היא חלל מגורים לאורך כל השנה.
קצב זרימת האוויר משפיע גם על שער חילופי האוויר. בבית פרטי המהירות הטבעית בתעלת האוורור לעיתים רחוקות עולה על 2 m3 לשעה, 1 m3 לשעה נלקחים כתקן. על סמך נתונים אלה, צינור בקוטר 125 מ"מ. מסוגל לספק חילופי אוויר מרביים של 44.2 m3 / h. בתורו, צינור האוורור הוא 160 מ"מ. מסוגל לספק חילופי אוויר מרביים של 72.3 m3 / h. בסך הכל, חילופי האוויר הכוללים בתנאים אידיאליים יהיו 116.5 m3 / h.
SNiP 41-01-2003 קובע כי יש להחליף 30 מ"ק לשעה לאדם. אתה גר עם בעלך, זה 60 מ"ש לשעה. בתנאים אידיאליים, קצב זרימה של 1 m3 / h מתרחש 116.5 m3 / h. באופן טבעי, עם ירידה במהירות, נפח האוויר המוחלף ייפול.
ילדים באים לסוף השבוע, כפי שאני מבין, יותר מאדם אחד. זה נוסף לפחות 60 m3 לשעה. כלומר בסוף השבוע יש צורך להחליף אוויר באוויר נקי 120 m3 / שעה.
לנוחיותכם תוכלו לראות טבלה 1. התפוקה של כל קוטרי הצינור בקצבי זרימת אוויר שונים מוצגת בבירור. בטבלה ישנם שני גדלים סטנדרטיים של צנרת מגולוונת אוורור ועובי הקיר בהתאם לקוטר.
המומחה הציע לדעתי את האפשרות האידיאלית למקרה הספציפי שלך. חישובים שגויים נעשים על ידי באופן שטחי. הסיבה מצוינת בתחילת התשובה.
אני ממליץ לך להכיר את עצמך בנוסף מאמר זה באתר שלנו.