כיצד לארגן אוורור בחדר כושר 42 מ"ר?
צהריים טובים, מישהו יכול לומר לי איזה כוח צריך מעריץ לחדר כושר בגודל 42 מ '2 עם גובה תקרה של 3.5 מ '? מתוכנן כי 8-12 אנשים יהיו באולם במקביל.
המאוורר יעלה בצינור ארובה מתחת לתקרה, והאח עצמו יהיה מכוסה בגיפרוקום (תמונה 1). אין זרימת אוויר מהחדרים הסמוכים, גריל האוורור לשלוש תמונות הוא זיוף. הסוללות יהיו מוגנות על ידי גריל דקורטיבי ברמה עם אדני חלונות (2 תמונות).
תודה לכולם מראש!
תמונות מצורפות:
תגובות מבקרים
הוסף תגובה
אחר הצהריים הטוב, ניקולאי.
ישנם תקני אוורור מסוימים לחדרי כושר. צריך להיות 30 מ"ק אוויר לאדם, עם החלפה מלאה שלוש פעמים בשעה, שיהיה 90 מ"ק לאדם. אנו מחשבים את קיבולת המעוקב הכוללת של חדרכם 42 מ"ר על 3.5 מ '= 147 מ"ק. יתר על כן, 147 מ"ק: 30 מ"ק לאדם = 4.9 אנשים. כלומר, מכון הכושר שלכם מאפשר לכם לעסוק בו זמנית לא יותר מחמישה אנשים, בהתאם לדרישות ההיגיינה לאוורור של מתקני ספורט.
תקנים אלה מבוססים על חישובים של הצטברות דו תחמוצת הפחמן במהלך אימוני ספורטאי אחד. יש סובלנות אחת, אם האולם משמש לשיעורי הכנה, 80 מ"ר מותר, בעוד שהנורמה של 30 מ"ק לתלמיד עדיין תקפה.
במקרה שלך, אין זרם של אוויר צח, כך שלא תהיה זרימת נפח נדרש. יש צורך להתקין את מערכת האספקה והפליטה של הכוח הנדרש. כלומר 80 m3 x 5 אנשים = 400 m3. קיבולת ההתקנה צריכה להיות 400 m3 לשעה. מכיוון שהחדר שלך קטן, מערכת מונוליטית תעשה. דוגמא באיור.
בקנייה, שימו לב:
1. האם הקפאת מחליף החום מוגנת?
2. אפשרות לחימום האוויר.
3. הזמינות של התאמת הטמפרטורה לחימום אוויר צח.
4. היכולת לשנות את כיוון זרימת האוויר.
הנוכחות של פונקציות אלה תיצור תנאים נוחים לשיעורים. יהיה כדאי להכיר את עצמך בנוסף מאמר זה.