Trifazis trumpojo jungimo selektyvumas

Maratas
1
atsakymas
90
peržiūros

Trifazėje grandinėje yra sumontuoti 4 trifaziai grandinės pertraukikliai, artimiausias apkrovai (9 kW apkrova, įjungiama per kontaktorių) yra 25 A grandinės pertraukiklis, 25 A po jo, 40 A po jo ir įėjimas 50 A. Kaip padaryti šią grandinę selektyvią trumpojo jungimo metu? Dabar trumpai visos mašinos yra išjungtos, o tai sukelia nepatogumų. Ačiū

Lankytojų komentarai
  1. Ekspertas
    Vasilijus Borutskis
    Ekspertas

    Laba diena, Marat. Jūsų maitinimo grandinėje yra per daug mašinų ir tai prieštarauja pagrindiniams energijos tiekimo principams.

    Leiskite paaiškinti: tarkime, kad pirmasis, 50 amperų, ​​yra pastotėje, o antrasis 40 amperų yra įvadas į dirbtuvių skirstomąjį skydą. Tada du 25 amperų kartos iš eilės - kodėl? Iš pastočių maitinimo grandinės visada teikia maitinimo šaltinį dirbtuvių paskirstymo taškams arba įrengia pagrindinį paskirstymo tašką, iš kurio kiti skirstomieji įrenginiai tiekiami radialinėmis linijomis.

    Kitas klausimas - kur atsiranda trumpasis jungimas, kurioje grandinės dalyje? Jei nedetalizuosite, atsakymas bus blogesnis nei raginimas kavos tirščiuose.

    Jums reikia atnaujinti maitinimo šaltinį, perskaičiuoti sroves K.Z. grandinės sekcijose patikrinkite, ar teisingai parinkti mašinų parametrai.

    Kaip galimybė išspręsti problemą - pvz., Vietoj 50 amperų įrenginio sumontuoti saugiklius.