Kā uzlabot gaisa kvalitāti bērnudārzos un skolās?
Labdien Es gribu uzlabot klimatu standarta bērnudārzos un skolās. Nodarbības ir pilnas, t.i. cilvēku skaits pārsniedz normu.
Vai labāk ir uzstādīt padeves vārstu logiem uz visiem logiem vai uzstādīt kasešu ventilācijas ierīces griestus vai sienu? Kura ir labāka? Kādas ir šo risinājumu priekšrocības un trūkumi?
Paldies!
Apmeklētāju komentāri
Pievienojiet komentāru
Labdien, Enkhtuvshin. Sākumā jums jāsaprot, cik pārpildīts.
Aprēķini tiek veikti saskaņā ar instrukcijām SanPiN un SNiP 31-06-2009. To aprēķina pēc vienkāršas formulas - atbilstoši prasībām gaisa apmaiņa vienam studentam nedrīkst būt zemāka par 16 m3 / stundā. T. i. Jāpievieno 30 studenti x 16 m3 / stundā = 480 m3 / stundā un viens skolotājs.
Atkarībā no slodzes vienam pieaugušajam:
- ar ātrumu vismaz 25 m3 / stundā;
- vidēji 45 m3 / stundā.
Mēs darbosimies no vismaz 480 m3 / stundā + 25 m3 / stundā = 505 m3 / stundā.
Tagad mums jāaprēķina klases kopums. Vecās padomju laikā celtajās skolās klases platība ir ļoti atšķirīga, tā var būt no 38 m2 līdz 65 m2. Mēs balstīsimies uz faktu, ka vienas klases platība ir 50 m2, un griestu augstums ir 3,3 metri. Tilpums ir 50 * 3,3 = 165 m3.
Mēs aprēķinām nepieciešamo gaisa apmaiņas ātrumu stundā 505 m3 / stundā: 165 m3 = 3. Tas ir, trīs reizes gaisa pārvietošanai vajadzētu notikt vienas stundas laikā.
—————
Ko var izdarīt:
1. Uz visiem logiem uzstādiet padeves vārstu logiem. Skaidrības labad sk. 1. Ideālos apstākļos viena loga padeves vārsts aizstāj ātrumu 40 m3 / h. Pieņemsim, ka vienā klasē ir trīs logi un visi trīs logi ar spārniem. 3 spārni * 40 m3 / stundā = 120 m3 / stundā. Un mums vajag 505 m3 / stundā. Šī opcija nav piemērota avota datiem ar nosacījumu.
2. Uzstādiet kasetes ventilācijas vienības griestus vai sienu. Tiešā nozīmē kasešu ventilācijas ierīce ir filtrs, kas uzstādīts uz esoša pieplūdes vai izplūdes ventilācijas kanāla. 2. attēls ir skaidri attēlots izpratnei. Man šķiet, ka es domāju piegādes un izplūdes sistēmu, ko dažreiz sauc par rekuperatoru. Šajā gadījumā vienkārši izvēlieties vajadzīgās jaudas modeli. Ir vairākas modifikācijas: no vienkāršākām līdz daudzfunkcionālām. Viens no vienkāršākajiem fig. 3.
Pat visbudžeta modeļos gaiss telpā nonāk sasildīts.Pērkot, pievērsiet uzmanību darbības temperatūras diapazonam, koncentrējoties uz klimatu jūsu reģionā. Ir svarīgi pievērst uzmanību minimālajai darba temperatūrai. Instalēšana prasa ne vairāk kā stundu un remontam nodara minimālu kaitējumu. Cenas sākas no 12 000 rubļu.
Rezultātā. Ekonomiskās iespējamības dēļ ir jāaprēķina katra istaba, rīkojoties pēc iepriekšminētā piemēra. Balstoties uz iegūtajiem datiem, ir pilnīgi iespējams uzstādīt padeves vārstu, kas būs lētākais variants. Ja jums jāinstalē rekuperators, jūs skaidri sapratīsit nepieciešamo jaudu un pareizi pielāgosit nepieciešamo budžetu.
Turklāt es iesaku jums izlasīt rakstus mūsu vietnē par piespiedu gaisa un izplūdes iekārtas un recirkulācijas ventilācija.
Lai veicas.
Labdien, Enkhtuvshin. Es papildināšu Alekseja atbildi ar labām ziņām - šodien zemas veiktspējas ventilatoru segmentu ir paplašinājuši industriālie un daļēji rūpnieciskie rekuperatori. Piemēram, "PRANA-200C" nodrošina stundas piegādi / izplūdi, kas vienāda ar 235/220 kubikmetriem gaisa (raksturlielumi ir norādīti ekrānuzņēmumā). Viena šāda rekuperatora cena ir ,000 39 000.
Projekta izstrādātāji, iespējams, projektēs tradicionālo ventilāciju ar piekārtiem griestiem, kas pārklāj cinkotos gaisa vadus. Tāpēc es gribu jūs brīdināt - ir tekstila caurlaidīgi gaisa vadi, kas nerada iegrimes efektu - tie izvada svaigu gaisu visā garumā (pievienots ekrānuzņēmums). Ja jūs tos uzklājat, tad nav nepieciešami piekaramie griesti, kas samazina telpas tilpumu.