Kā novietot kapuci jaunā ēkā un noņemt reverso iegrimi?

Viktorija
1
atbildi
174
apskatei

Labdien. Bija jautājums par dzīvokļa iegādi. Pārbaudot, 1 istaba. dzīvokļi jaunā ēkā, tas ir tas, kas notika: kopumā ir 3 izplūdes gāzes. Viens vannas istabā (darbojas lieliski) un otrs virtuvē. Viens no virtuves nosūcējiem darbojas ar reverso iegrimi. Sakarā ar to dzīvoklī ir ļoti auksts, un gāzes katls satricina daudz gāzes.

Kad es atveru logu ventilācijai, visi 3 kapuces darbojas labi. Bet es nesēžu ziemā ar atvērtiem logiem ..

Jautājums ir, vai telpā un virtuvē uz logiem ir iespējams ievietot padeves vārstus un visos 3 nosūcējos uzstādīt pretvārstu? Vai tas ietaupīs situāciju un vai sienas, kas atrodas netālu no pārsegiem, aizsalst vienvirziena vārstu dēļ? Ja tas nepalīdz, tad kas man jādara?

Apmeklētāju komentāri
  1. Eksperts
    Aleksejs Dedjuļins
    Eksperts

    Labdien, Viktorija.

    Situācija nav pati kritiskākā:

    1. Uz virtuves loga uzstādiet nevis pieplūdes vārstus (aeroventi), bet gan piecu pakāpju atveri. Pirmais atver vērtni par 5-7 mm. (mikroventilācijas princips) pēc tam atvērt 1cm. Jūs varēsit patstāvīgi pielāgot vilkmi, bez jūtamas telpas atdzesēšanas.

    2. Drošības prasību dēļ visam nevar uzlikt pretvārstu. Ventilācijas kanālam, kas darbojas, jāpaliek dabiskai ventilācijai. Šī ir nepieciešamība pēc gāzes, jo ir pieejama individuāla apkure. Uz ventilācijas kanāla uzlieciet tvaika nosūcēju, kas darbojas ar apgrieztu iegrimi (uzstādīšanas laikā noteikti uzstādiet pretvārstu). Ja kāda iemesla dēļ nevēlaties iestatīt virtuvi, ielieciet klusu piespiedu ar pretvārstu. Ieslēdziet to gatavošanas laikā, un pelējums neparādīsies. Mums ir labi rakstskas var palīdzēt.

    Ja vēlaties, varat salabot problemātisko ventilācijas kanālu. Es pieņemu, ka jumts ir plakans - tad jūs varat atrast savu kanālu un uzstādīt turbo deflektoru. Tās darba principi un izvēles nianses atrodamas šo rakstu.