Kādas ir normas gaisa sildītāju uzstādīšanai piespiedu gaisa uzstādīšanai?

Svetlana
1
atbildi
262
apskatei

Laba diena! Ražošanas telpā ventilācijas kamerā tika uzstādīta gaisa padeves iekārta ar elektriskiem sildītājiem. Līgumslēdzēji izteica piezīmi, ka gaisa apstrādes ierīci ar elektriskiem gaisa sildītājiem vispār nevar uzstādīt, tikai uz ūdens bāzes. Sakiet man, lūdzu, vai ir šādas normas? Steidzami vajadzīgs!

Apmeklētāju komentāri
  1. Eksperts
    Evgenija Kravčenko
    Eksperts

    Labvakar. Maza informācija par jūsu tēmu. Es neatradu vienu reglamentējošu dokumentu, kas aizliegtu tiešu elektrisko sildītāju uzstādīšanu, taču ir daudz likumu, kas regulē elektrisko ierīču uzstādīšanu īpašās telpās. Tas ir, mēs nevaram vienkārši paņemt un novietot elektrisko sildīšanas ierīci visur, kur vēlamies un kā vēlamies. Visticamāk, tieši tāpēc jūsu “darbuzņēmēji” iesaiņo jūsu ideju.

    Piemēram, mēs vēršamies pie SP 31-110-2003 Dzīvojamo un publisko ēku elektrisko instalāciju projektēšanas un uzstādīšanas:

    “15.2 Stacionārām ēku elektriskajām apkures sistēmām ir atļauti šādi apkures ierīču veidi: zemas temperatūras sausie un eļļas radiatori, sadalītās sildīšanas ierīces, elektriskie ventilatoru sildītāji, uzglabāšanas elektriskās krāsnis, apkures kabeļi, ēkas konstrukcijas elementi ar iebūvētiem zemas temperatūras sildīšanas elementiem un elektriskie ūdens sildītāji. Sildītājiem jābūt atbilstības sertifikātam un ugunsdrošībai. ”

    Tas ir, ja jums ir šādi sertifikāti, kā redzat, jums ir tiesības instalēt. Bet tīri teorētiski. Mēs nezinām, kā jums tas ir ražošanā, taču ir dažas uzstādīšanas nianses.

    Vēlreiz apskatīsim kopuzņēmumu:

    “15.8. Apkures ierīces jānovieto uz nedegošām būvkonstrukcijām. Atļauts sildītāju novietot uz degošām būvkonstrukcijām ar noteikumu, ka starp sildītāju un konstrukciju ir uzstādīts nedegoša siltumizolējoša materiāla slānis. Apkures radiatoriem galvenokārt jāatrodas zem logu atverēm.

    15.9. Apkures ierīces, kuras izmanto elektriskās apkures sistēmās ar temperatūru virs 75 ° C, jānožogo ar režģiem, kas izgatavoti no nedegošiem materiāliem, vai jāveic citi projektēšanas pasākumi, lai novērstu mājsaimniecības priekšmetu pieskaršanos vai nonākšanu tieši uz ierīces.

    15.10 Elektrisko siltumapgādes sistēmu projektos norāda sildierīču izmērus, to uzstādīšanas un stiprināšanas metodes.

    15.11. Elektriskās siltumapgādes sistēmas elementu ārējās virsmas temperatūra karstākajā vietā normālas darbības laikā nedrīkst pārsniegt, ° C:

    Apkures sildīšanas ierīce - 85.
    Stieples izolācija - 65.
    Ūdens sildītājs - 90.

    15.12. Sabiedrisko ēku telpās, kas aprīkotas ar automātiskām ugunsdzēšanas sistēmām, jāparedz automātiska elektriskās siltuma padeves izslēgšana, kad tiek iedarbinātas ugunsdzēšanas sistēmas.

    15.13. Attālumam no elektriskām sildierīcēm līdz degošiem materiāliem G2-G4 jābūt vismaz 0,3 m. ”

    Un tā tālāk, jūs pats varat viegli atrast dokumentus. To ir daudz - SNiP, GOST, PB. Tāpat kā būvuzņēmējs jebkurā gadījumā nebūs kaprīzs. Bet šeit mēs uzminējam uz kafijas biezumiem, nezinām, kāda veida istaba jums tur ir, kādi izmēri, ko jūs ražojat, kāds dizains. Vai nu apgaismojiet mūs sīkāk komentāros, vai arī lūdziet darbuzņēmēju dokumentēt jūsu prasību.

    Veiksmi

Baseini