Jautājumi par mājās gatavotu ventilācijas sistēmu
Sveicieni. Viņš iemiesojās (visu izdarīja pats, izņemot caurumus sienās, tāpēc ne ātri), iecerēja, tas ir, 500 kalibra kalibru uz balkona, kas 18 m uz istabu2, viņas flk priekšskatījuma priekšā. Lēnām uzdodiet jautājumus, lūdzu, izlasiet pēc iespējas vairāk.
Zinot, ka joprojām ir telpas, kurās nepieciešama ventilācija, es neriskēju ar pārāk dārgu sniegumu. Sajūta - ar pirmo ātrumu uz istabu pietiek vēdināšanai (5 punkti no pieciem) un troksnim. Dienas laikā nav diskomforta. Naktīs klusums nav īpaši patīkams (mēs istabā negulējam).
Ikvienam mājās tas patīk, tagad es domāju, kā rīkoties:
- Protams, būs vajadzīgs trokšņa slāpētājs.
- Zālē atverama atvere. sarīvē. Es domāju virzīt plūsmu uz priekšu un uz griestiem. Vai tam ir nepieciešams adapteris vai statiskā spiediena kamera?
- Un vissliktākais ir centrs. Ideālā gadījumā urbjiet trīs caurumus 160. Caur viņiem es ieeju koridorā. Tur uz katras caurules ielieciet slēģus un adapterus uz taisnstūrveida plastmasas. Pēc tam jūs varat aizvērt lodziņu un pēc vajadzības pielāgot caur lūku.
- Ir trīs mazas istabas. Kā tajās pareizi novietot restes (vai difuzorus)? Un kuri no tiem?
Tāpēc pirmā istaba ir vismazākā un aizliktākā. Tajā studenta dēls guļ pāris nedēļas reizi gadā. Studē Maskavā. Es nezinu, varbūt viņa tajā neko nedarīs ... Otrā ir divu pieaugušo guļamistaba. Trešajā dēlā pusaudzis guļ ar atvērtu logu, gultu pie loga. Es domāju, ka tur jums joprojām jāvelk caurule.
Pievienotie attēli:
Labdien! Ventilācijas sistēmu projektēšanas un uzstādīšanas standarti ir reglamentēti SNiP 41-01-2003. Šis dokuments, ieskaitot, attiecas uz vienģimeņu mazstāvu ēkām (kotedžām).
Noteikumi noteica, ka visu veidu ventilācijas ierīce jāveic stingri saskaņā ar projektu, kas savukārt jāapstiprina ugunsdzēsības dienestiem. Diemžēl es neredzu jūsu projektu, tāpēc varu pieņemt, ka piespiedu ventilācija tika paredzēta telpām pirmajā stāvā: virtuvei, viesistabai, vannas istabai, tualetei. Pašlaik ventilācija darbojas veiksmīgi un ar jums ir pilnīgi kārtībā.
Jums ir plāns paplašināt ventilācijas sistēmu otrā stāva viesistabās. Esmu pārliecināts, ka tas nav projektā un ir stingri aizliegts darīt šādas lietas. Saskaņā ar SNiP 41-01-2003 ventilācijas sistēmas jānovieto tā, lai viena grupa atrastos tajā pašā uguns nodalījumā.
Vienkāršiem vārdiem sakot: lai izveidotu piespiedu ventilāciju telpās, jums jāprojektē un jāuzstāda jauna sistēma, kas nav savienota ar esošo. Jūs varat ne tikai pagarināt ventilāciju! Tas būs pretrunā ar ugunsdrošības standartiem. Otrā stāva plāns parāda, ka visās istabās ir logu konstrukcijas. Parasti normālai gaisa apmaiņai un komfortabla mikroklimata uzturēšanai ir pietiekami daudz logu. Ja kāda no istabām vai visām istabām ir aizlikta (kā jūs aprakstījāt), tad ir vērts apsvērt iespēju uzstādīt split sistēmu. Šajā gadījumā tas būs pareizs, efektīvs un lētāks attiecībā uz finansēm.
Jūs varat uzstādīt trokšņa slāpētāju, nesaskaņojot to ar uzraudzības iestādēm. Tomēr, ņemot vērā Calibri-500 ventilācijas vienības atrašanās vietu (uz balkona) un mazo ventilācijas kanālu diametru, var pieņemt, ka cauruļveida trokšņa slāpētāja uzstādīšana būtiski neietekmēs iekštelpu troksni. Bet uz balkona trokšņa līmenis ievērojami samazināsies.
Par adaptera vai statiskā spiediena kameras uzstādīšanu nav noteiktas atbildes. Jaudīgām plūsmām noteikti ir jāiestata KSD. Ikdienas dzīvē vairumā gadījumu pietiek ar adaptera instalēšanu. Es iesaku jums iegādāties režģi ar regulējamām vertikālēm un horizontāli.Ar šādu grilu jūs varat pielāgot plūsmas virzienu no adaptera.