Hoe de luchtkwaliteit op kleuterscholen en scholen verbeteren?
Hallo Ik wil het klimaat in standaard kleuterscholen en scholen verbeteren. De lessen zijn vol, d.w.z. het aantal mensen is boven de norm.
Is het beter om een toevoerklep voor ramen op alle ramen te installeren of een plafond of wand voor een cassette-ventilatie-apparaat te installeren? Welke is beter? Wat zijn de voor- en nadelen van deze oplossingen?
Dank je wel!
Bezoekers Reacties
Voeg een opmerking toe
Goedemiddag, Enkhtuvshin. In eerste instantie moet je begrijpen hoe druk het is.
Berekeningen worden gemaakt volgens de instructies SanPiN en SNiP 31-06-2009. Het wordt berekend volgens een eenvoudige formule - volgens de vereisten mag de luchtverversing voor één student niet lager zijn dan 16 m3 / uur. D.w.z. 30 studenten x 16 m3 / uur = 480 m3 / uur plus één leraar moet worden toegevoegd.
Afhankelijk van de belasting per volwassene:
- minimaal 25 m3 / uur;
- gemiddeld 45 m3 / uur.
We gaan uit van minimaal 480 m3 / uur + 25 m3 / uur = 505 m3 / uur.
Nu moeten we de kubus van de klas berekenen. In oude door de Sovjet-Unie gebouwde scholen is het klasgebied heel anders, het kan gaan van 38 m2 tot 65 m2. We gaan ervan uit dat de oppervlakte van één klas 50 m2 is en de plafondhoogte 3,3 meter. Het volume is 50 * 3,3 = 165 m3.
We berekenen de benodigde luchtverversingssnelheid per uur 505 m3 / uur: 165 m3 = 3. Dat wil zeggen dat er binnen een uur driemaal luchtverplaatsing moet plaatsvinden.
—————
Wat kan er worden gedaan:
1. Installeer een toevoerklep voor ramen op alle ramen. Zie voor de duidelijkheid fig. 1. Onder ideale omstandigheden vervangt één raamaanvoerventiel 40 m3 / h. Stel dat er in één klas drie ramen zijn en alle drie ramen met vleugels. 3 vleugels * 40 m3 / uur = 120 m3 / uur. En we hebben 505 m3 / uur nodig. Deze optie is niet geschikt voor voorwaardelijke brongegevens.
2. Installeer het plafond of de wand van de cassette-ventilatie-eenheid. In directe zin is het cassetteventilatieapparaat een filter dat op een bestaand aan- of afvoerventilatiekanaal wordt gemonteerd. Figuur 2 is duidelijk afgebeeld om te begrijpen. Het lijkt mij dat ik het toevoer- en uitlaatsysteem bedoel, ook wel recuperator genoemd. Kies in dit geval gewoon het model van het benodigde vermogen. Er zijn een aantal aanpassingen: van eenvoudiger tot multifunctioneel. Een van de eenvoudigste in Fig. 3.
Zelfs bij de meest budgetmodellen komt de lucht opgewarmd de kamer binnen.Let bij het kopen op het bereik van bedrijfstemperaturen, waarbij u zich richt op het klimaat in uw omgeving. Het is belangrijk om op de minimale bedrijfstemperatuur te letten. Installatie duurt niet langer dan een uur en veroorzaakt minimale schade aan de reparatie. Prijzen beginnen bij 12.000 roebel.
Als resultaat. Voor economische haalbaarheid is het nodig om voor elke kamer te berekenen, op basis van het bovenstaande voorbeeld. Op basis van de verkregen gegevens is het heel goed mogelijk om een toevoerklep te installeren, wat de goedkoopste optie is. Als u een recuperator moet installeren, begrijpt u duidelijk het vereiste vermogen en past u het benodigde budget correct aan.
Daarnaast raad ik je aan om de artikelen op onze website te lezen geforceerde lucht- en uitlaatinstallaties en recirculatie ventilatie.
Veel succes.
Goedemiddag, Enkhtuvshin. Ik zal Alexey's antwoord aanvullen met goed nieuws - vandaag is het segment van slecht presterende ventilatoren uitgebreid met industriële en semi-industriële recuperatoren. "PRANA-200C" levert bijvoorbeeld een uurlijkse toevoer / uitlaat gelijk aan 235/220 kubieke meter lucht (de kenmerken worden gegeven in de schermafbeelding). De prijs van zo'n recuperator is ₽39.000.
De projectontwikkelaars zullen waarschijnlijk traditionele ventilatie ontwerpen met verlaagde plafonds die de gegalvaniseerde luchtkanalen bedekken. Daarom wil ik je waarschuwen - er zijn textieldoorlatende luchtkanalen die geen tochteffect creëren - ze verspreiden over de hele lengte frisse lucht (bijgevoegde schermafbeelding). Als u ze toepast, is een verlaagd plafond dat het volume van de kamer vermindert niet nodig.