Moet ik ook een ventilatiekanaal maken als er gas naar het herenhuis wordt gestuurd?
Goedemiddag Ik geef gas uit in een herenhuis. De cv-ketel staat in de gang, waar zich een groot raam bevindt van 2 x 2 m. + Raam van 0,7 x 1,5 m. Er is een coaxiale buis. Moet ik nog een ventilatiekanaal maken? Dank je wel
Bezoekers Reacties
Voeg een opmerking toe
Hallo. Voor coaxiale schoorstenen hebben we heel weinig fuzzy-punten in SNiP's, PPB en SP, maar in feite maakt het niet uit wat voor soort schoorsteen je daar hebt, de vereisten zijn hetzelfde voor het ontwerp van ketelruimten.
De coaxiale schoorsteen heeft natuurlijk een apart kanaal voor de toevoerventilatie, maar dit positioneert hem niet als apparatuur die de vereiste ventilatieparameters met succes vervangt.
Het project zonder ventilatie is voor u afgerond, zoals we ons wenden tot het regelgevingsdocument - SP 60.13330.2012 Verwarming, ventilatie en airconditioning. Bijgewerkte editie van SNiP 41-01-2003, paragraaf 6.6 Individuele warmtetoevoersystemen.
We hebben paragrafen 6.5.8 en 6.6.4 nodig, die aangeven dat in kamers waarin gasapparatuur is geïnstalleerd, mechanische afzuigventilatie en natuurlijke of mechanische ventilatie moeten zijn. En dit betekent helemaal niet dat er voldoende ventilatie vanuit coaxil zal zijn, we lezen 6.6.4, waar geschreven staat dat het nodig is om een extern luchttoevoersysteem te voorzien voor het verbranden van brandstof en algemene ventilatie.
Over het algemeen is het vreemd dat u deze vraag stelt. Het ontwerpen van een warmtetoevoersysteem volgens TU wordt uitgevoerd door specialisten die u zeker zullen adviseren hoe u alles correct moet doen. Twijfel niet aan de competentie van de meesters, zij zullen je niet slecht adviseren als de organisatie geverifieerd is.
Vrijwel alle regels voor gasdistributiesystemen met betrekking tot consumentenveiligheid zijn in ieder geval redelijk en gerechtvaardigd.