Hvilken effektbryter skal du installere? ABB B16 C eller ABB B 20 C?
God dag! Problemet er dette - i en ny bygning fra det elektriske panelet legges en 3x4 ledning i gulvet for en elektrisk komfyr på 220 V. Det er ett uttak. Det er planlagt å koble Shtil AT 220 / 100-1.0-50 nedtrappende autotransformator, så vil det være en 100-180 W forsterker + en 50 W dreieskive.
Spørsmålet er hvilken effektbryter du skal installere? For øyeblikket la jeg merke til ABB B16 C og ABB B 20 C. Takk på forhånd.
Besøkendes kommentarer
Legg til en kommentar
God ettermiddag, Alexander.
Selvfølgelig er det bedre å stille et spørsmål for å tegne et diagram - et grafisk bilde utelukker tolkning.
Jeg forsto fra spørsmålet ditt: en ledning ble sendt fra et 220 volt skjold til et uttak. En elektrisk komfyr og en autotransformator er koblet til stikkontakten gjennom en dobbel / tee. Maskinen som beskytter autotransformatoren er installert foran autotransformatoren, det vil si etter te / dobbelt.
For ytterligere å tyde navnet på autotransformatoren - AT-220-100-1-50:
- AT - forståelig;
- 220 volt - primær spenning;
- 100 volt - sekundær;
- 1 kVA - nominell effekt overført av transformatoren;
- 50 hertz - AC frekvens.
Hovedparameteren for deg når du velger en bryter er transformatoreffekten på 1 kVA. Grovt sett kan du anta at en autotransformator kan levere strøm til et sett med 1 kilowatt kraftmottakere.
Strømmen som strømmer gjennom primærviklingen bestemmes som følger: 1000 watt / 220 volt = 4,5 A.
Dermed trenger du hvilken som helst maskin som kutter strømmen større enn 4,5 A. Rangeringen til "ABB B16 C" er for stor, for "ABB B 20 C" er den enda større. Enhver bryter som er vurdert til 4A er bedre, for eksempel "ABB S201M 1P 4A".
Hvis du likevel mente beskyttelsen av ledningen "elektrisk panel - stikkontakt", ville maskinene du "passet på" også være egnet. La meg forklare: for eksempel passerer en aluminiumskabel AVVG 3 * 4 som kastes gjennom luften 30 ampere. Kastet i gulvet vil savne 20% mindre.